Fil Atom  Fil RSS  Lettre du consuel #1
 Message de tapha08 , posté le 30/04/2008 à 10:29
suite a un controle plusieur point on ete defectueu je dois y repondre asbence de de coupure general en volume habitable manque de reperage interupteur de type a trop charge k est reponse faut metre pour bien faire
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Lettre du consuel #2
 Message de Handy , posté le mercredi 30 avril 2008 à 11:13  
Bonjour,
Le type même de question à laquelle il est difficile de répondre, par manque de détails indispensable ET de virgules !! Mélange total.
suite a un controle plusieur point on ete defectueu je dois y repondre
Si tu dois y répondre c'est qu'il ne t'oblige pas à contre visite ? Si c'est contre visite obligée tu dois mettre rapidement en conformité et repayer.
Si c'est contre visite non obligée, tu dois aussi mettre en conformité, leur répondre que tu jures sur l'honneur d'avoir fait les travaux :
coupure general en volume habitable, manque de reperage, interupteur de type a trop charge,
- Poser un inter sectionneur à l'entrée du tableau.
- Mettre des étiquettes sur ton tableau.
- Remplacer le type A (sans doute 40A) par un 63A ou ne laisser sous le A que 3 choses : circuit 32A plaque, circuit lave linge 20A, un petit circuit de prise GTL par exemple.
Salut.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Lettre du consuel #3
 Message de tapha08 , posté le mercredi 30 avril 2008 à 11:16  
Kel type d inter selectionneur dois metre si mais reponse ne convienne pas une contre visite sera fait a mes frais
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Lettre du consuel #4
 Message de gerard80 , posté le mercredi 30 avril 2008 à 11:17  
bonjour,

avant tout effectuer les travaux.
Puis de 2 choses:
ou nécessite d'une revisite (payante)
ou ne nécessite pas de revisite. Dans ce dernier cas vous devez avoir un imprimé "declaration de mise en conformité" que vous renvoyez des que les travaux ont étés réalisés (en joignant éventuellement des factures si vous en avez, dans votre cas une coupure générale et au moins un disjoncteur)
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Lettre du consuel #5
 Message de tapha08 , posté le mercredi 30 avril 2008 à 11:20  
Pourkoi. La facture d une coupure general suffit pourkoi d un disjoncteur
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Lettre du consuel #6
 Message de Handy , posté le mercredi 30 avril 2008 à 11:28  
Hello,
Soit mettre le même disjoncteur que celui que EDF à mis près du compteur, soit un inter sectionneur comme ceci :
A condition que ton abonnement ne sera pas supérieur à 12kVA
Là c'est le modèle Legrand référence 043 30 mais cela existe en autre marque !.
Salut.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Lettre du consuel #7
 Message de Patsy , posté le mercredi 30 avril 2008 à 13:19  
Bonjour,
Précision : on n'est pas obligé de mettre un inter-sectionneur, on peut aussi mettre un autre disj comme celui d'EDF (type BACO 500mA).

Tapha08 : votre compeur et disjoncteur EDF ne sont pas dans le logement ? voilà pourquoi il vous faut un inter-sectionneur ou un disjoncteur 500mA (plus facile à trouver, mais un peu plus gros), il sert d'arrêt d'urgence, le consuel a dù vous le dire.

A+
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Lettre du consuel #8
 Message de tapha08 , posté le mercredi 30 avril 2008 à 13:22  
je dois en mettre un de 40 60 A C SA
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Lettre du consuel #9
 Message de Patsy , posté le mercredi 30 avril 2008 à 13:30  
Bonjour,
En disjoncteur vous aurez du 30/60A typeS ou classique, que voulez vous dire par "je dois en mettre un de 40 60 A C SA" ???

A+
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Lettre du consuel #10
 Message de tapha08 , posté le mercredi 30 avril 2008 à 13:32  
Non je me suis tromper c bien sa un 30/60 type s comme sa coupe au tableau au lieu de celui qui est au bord de route
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Lettre du consuel #11
 Message de Handy , posté le mercredi 30 avril 2008 à 13:35  
NON !!
Pas de type S à la maison, il ne coupera jamais sur défaut d'isolation !
L'idéal c'est EDF met un type S et à la maison un normal qui coupera le premier sur défaut d'isolation ou orage.
Salut.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Lettre du consuel #12
 Message de Patsy , posté le mercredi 30 avril 2008 à 13:51  
Pas de type S (leger retardement à la coupure) dans la maison, celui-ci est à installer par EDF (en principe).
Dans le logement il faut un disj 500mA classique.
En cas d'incident, le disj intérieur (logement) saute avant celui qui est avec le compteur (+ loin), c'est plus pratique puisqu'il pleut ou neige forcément quand ça saute, ou il fait nuit, ou il fait froid etc...

A+
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Lettre du consuel #13
 Message de loup blanc , posté le mercredi 30 avril 2008 à 14:50  
Bonjour

J'ai déjà vu, également, dans le cas de lignes trés longues, ce qui est le cas :
EDF installe un disjoncteur classique (non fifférentiel)
conforme au contrat, et à la section de la ligne abonné qu'iol est censé protéger,
L'abobnné installe chez luin à l'arrivée un disj (dito EFD) mais S ,
puis ses appareillages parafoudre, ID, .....

Celà lui permet :
- d'avoir une bonne sélectivité sur fuite différentielle,
- de ne pas avoir à se déplacer à 100 m ou plus en cas d'orage ( pb des différentiels),
- d'ête cohérent avec la norme et le consuel.

Cordialement


 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Lettre du consuel #14
 Message de Patsy , posté le mercredi 30 avril 2008 à 16:50  
Bonjour Loup Blanc,
Le S étant retardé, c'est plutot lui qui est posé en limite de proprio...le type classique devant disjoncter avant.
Je peux dire que ça marche bien, c'est ce que j'ai chez moi.

A+
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Lettre du consuel #15
 Message de Handy , posté le mercredi 30 avril 2008 à 17:25  
Hello Patsy,
Le loup est astucieux, il parle d'un NON DIFF en limite qui ne disjonctera JAMAIS en cas de fuite ou d'orage !
Mais est normal ? Je ne sais.
Salut.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Lettre du consuel #16
 Message de loup blanc , posté le mercredi 30 avril 2008 à 17:31  
RE

Bonjour Paztsy

Oui, entièrement d'accord.

Mais, j'ai vu des branchements EDF, de ce style, avec une trés grande distance entre propriété et habitation , ou EDF avait volontairement mis un disjoncteur sans aucune protection différentielle dans le boitier de rue (Sectionneur/comptage/Disjoncteur) , et le premier disjoncteur diff 500/750 mA était privatif, dans la maison pour faire coupure générale. Suivi du tableau classique de distribution.
Motif : Suite à des déclenchements systématiques dus à des décharges athmosphériques, sur les lignes EDF , il est bien connu que des diff déclenchent.
et il n'est pas raisonnable de demander aux occupants de sortir de chez eux, parcourir une grande distance, pour venir réenclencher, sous la pluie le DISJ EDF.
Tout ceci en Provence.
Je crois que le cas est prévu pour les lignes d'abonnés longues (en tout cas il l'était).
La norme impose uniquement de protéger le câble , à son départ, par une protection ( DISJ ou FUSIBLE ) cohérente avec sa section.

Je pense que mon explication est claire.
C'est plus pratique pour l'abonné.
Maintenant est-ce toujours possible .... au bophn voukoir d'EDF .
Cordioialement




 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    