Liaison équipotentielle locale |
#1 |
Message de
Naston
, posté le 07/08/2007 à 17:58 |
|
Bonjour,
Ma salle de bain est dépourvue de liaison équipotentielle (LE) et il est impossible de raccorder entre eux les éléments métalliques (radiateur, eau chaude, eau froide) Ma question : si les canalisations sont reliées entre elles en amont, c'est à dire au niveau de l'arrivée d'eau chaude, eau froide sanitaire et chauffage, cela revient-il au même car les canalisations se suivent. Je ne vis pas dans un logement collectif pour info.
Merci
|
|
 |
|
Liaison équipotentielle locale |
#2 |
Message de
Naston
, posté le mercredi 8 août 2007 à 00:08 |
|
Pour être plus précis, je souhaite réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain, mais je me rends compte que ma baignoire est en acrylique, mes tours de portes en bois, mes cadres de fenêtre en pvc... bref, à part évidemment l'éclairage et la prise qui se trouve dans le dernier volume, je ne vois pas l'intérêt de réaliser une liaison équipotentielle sur le radiateur et les canalisations eau chaude et eau froide car la liaison équipotentielle principale fait son boulot dans ma cave (toutes les canalisations sont reliées sur le bornier de terre). Qu'en pensez vous ?
Une autre question me vient à l'esprit, on m'a toujours dit que de toute façon, il ne fallait jamais brancher la terre sur les canalisations de fluide... je n'y comprends plus rien à vrai dire.
|
|
 |
|
Liaison équipotentielle locale |
#3 |
Message de
RFCO
, posté le mercredi 8 août 2007 à 11:16 |
|
Bonjour,
L'intérêt d'une LES est d'être locale, alors pas dans la cave (à moins qu'elle ne soit juste en dessous de la salle de bains)
Pour ce qui est de ne pas brancher la terre sur les canalisations, vous avez mal interprété, il s'agit en fait de ne pas prendre les canalisations comme prise de terre, mais les y relier (terre faite à fond de fouilles ou avec un piquet)
@+
|
|
 |
|