Bonjour, je me demande si pour la liaison équipotentielle de la SDB je dois tirer un fil de terre depuis le tableau ou si je peux la brancher en serie avec la terre de la prise de courant de la SBD.
De plus, j'ai entendu dire qu'il faut un boitier de 'controle' dans la SDB pour que le consuel puisse vérifier la terre. Ca doit être une barrette de terre?
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Liaison equipotentielle: repiquage sur prise electrique? #2
 Message de TOURNEUR 7 , posté le dimanche 11 mai 2008 à 11:07  
Salut !

Du tableau obligeatoirement , et ces liaison doivent être apparente pour que le contrôle de la continuite electrique puisse ce faire .
Soit tu soude le câble a la tuyauterie ou alors tu te procure des collier inox specialement prevut a cet effet pour raccorder tes tresses au tuyaux.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Liaison equipotentielle: repiquage sur prise electrique? #3
 Message de jean-la-houle , posté le dimanche 11 mai 2008 à 12:55  
Une fois la liaison équipotentielle des masses métalliques de la salle de bains réalisée, il y a deux méthodes normalisées pour la réunir à la barrette de terre du tableau :
- soit une liaison directe par un jaune/vert (souvent continuation de fil qui a servi à l'équipotentialité
- soit connexion à TOUS (j'insiste : TOUS) les jaune/vert de la salle de bains : eclairage, prises, équipements, chauffe eau, etc.

la connexion à un seul jaune-vert n'est pas normalisée...

NON, la Norme ne prévoit pas de "boitier de contrôle" de vérification. Il y a souvent confusion avec la boite de connexion qui va regrouper tous les jaune-vert ...


 
Et si tu danses bien, pourquoi t'abaisserais-tu devant celui qui danse mal ? Car il est une forme d'orgueil qui est amour de la danse bien dansée. - [Antoine de Saint Exupéry - Citadelle.]
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png