statut : invité
|
|
|
|
Maximum sur un disjoncteur 40A |
#1 |
Message de
Esteban
, posté le 29/04/2008 à 08:11 |
|
Bonjour,
que peut on mettre derrière un disjoncteur 40A 30 mA type AC ? Je voudrais mettre un chauffe eau, 20A, un seche serviette, 20A, et un four 20A, ça peut le faire ?
|
|
 |
|
Maximum sur un disjoncteur 40A |
#2 |
Message de
Esteban
, posté le mardi 29 avril 2008 à 09:17 |
|
Je vouslais parler d'un inter dif 40A 30 mA de type AC où je voudrais mettre Je un chauffe eau, 20A, un seche serviette, 20A, et un four 20A. Sur mon 40A 30 mA type A, j'ai ma plaque de cuisson et mon lave linge.
|
|
 |
|
Maximum sur un disjoncteur 40A |
#3 |
Message de
Patsy
, posté le mardi 29 avril 2008 à 13:15 |
|
Bonjour, Pas de problème, ça peut le faire... comme vous dites. Sur le type A, vous aurez le 32A (plaques) + LL et vous pouvez aussi mettre un circuit éclairage et/ou le circuit des prises GTL.
A+
|
|
 |
|
Maximum sur un disjoncteur 40A |
#4 |
Message de
Isalexh
, posté le mardi 29 avril 2008 à 13:25 |
|
Salut. D'accord avec Patsy. Votre ID 40A peut supporter 9200W. Vous pouvez donc y brancher 2 gros consomateurs à l'éxception des plaques. .
|
|
 |
|
Maximum sur un disjoncteur 40A |
#5 |
Message de
Esteban
, posté le mardi 29 avril 2008 à 16:08 |
|
|
pourquoi mettre un seche serviette en circuit isolé en 2,5² sur un disjoncteur de 20A. Si cet appareil n'est pas considéré comme gros consommateur
|
|
 |
|