 Message de jaune_et_Vert , posté le 09/06/2008 à 15:00
Bonjour, pouvez vous me dire si mes plans vous semblent corrects ??
Merci de me lire !


Arrivée EDF qui se divise pour alimenter le gîte en 16² et chez nous en 16² toujours.

Pour le gîte, ok pas de soucis on est aux normes.
Pour chez nous, je dois refaire/créer le réseau electrique.

L'arrivée chez nous se fait donc en 16² depuis le gîte au tableau du haut. A ce jour il n'y a que le haut de créé.

tableau haut (arrivée en 16² à 25 m compteur EDF)

40A- 30mA type AC
- SALON PRISES (2) 2,5² + fusible 20A
- CUISINE PRISES (2) 2,5² + fusible 16A
- BUREAU + VERANDA PRISES (3) 2,5² + fusible 16A
- CUISINE + CHAMBRE ENFANT LUMIERES PLAFOND 2,5² + fusible 10A
- LUMIERE PLAFOND WC (ampoule 40W)+ SDB (2 neons) + BUREAU ( transfo + 3 spots halogenes 20W) + SALON (transfo + 3 spots halogenes 20W) 2,5² + fusible 10A
- Machine à laver ( qui va disparaitre) 2,5² Disjoncteur 16A


tableau Bas (arrivée en 16² depuis le tableau du haut- L=6m)

40A-30mA type A
- SDB >> Circuit Lave Linge 2,5mm² Disjoncteur 20A
- SDB >> Circuit Seche Serviette ( P<=2250W) 2,5mm² Disjoncteur 20A
- SDB >> Circuit Chauffe Eau 2,5mm² Disjoncteur 20A ( ou 1,5mm2 Disjoncteur 10A)
- SDB >> Circuit Lumière plafond + néon glace 1,5 mm2 Disjoncteur 16A
- SDB >> Circuit 2 prises 1,5 mm2 Disjoncteur 16A

40A-30mA typeA
- BUREAU >> Circuit lumière Plafond + CHAMBRE lumière Plafond 1,5 mm2 Disjoncteur 16A
-BUREAU >> Circuit 5 prises 2,5 mm2 Disjoncteur 20A (permet de brancher un convecteur)
- CHAMBRE >> Circuit 5 prises 2,5 mm2 Disjoncteur 20A (permet de brancher un convecteur)
- SEJOUR >> Circuit lumières (5 plafonniers) 1,5 mm2 Disjoncteur 16A
- SEJOUR Ouest >> Circuit 5 Prises 1,5 mm2 Disjoncteur 16A
-SEJOUR ESt >> Circuit 5 Prises 1,5 mm2 Disjoncteur 16A
- EXTERIEUR >> 2 lumières fixées au batiment 2,5 mm2 Disjoncteur 16A

La masse qui va à la terre part de ce tableau du bas. Elle est en 16². Par contre celle qui va du tableau du haut à celui du bas est en 2,5² . Il vaut mieux la mettre en 16² ?

tableau Cuisine (alimenté en 16² depuis tableau Bas ou tableau haut)
40A-30mA typeA
- CUISINE >> circuit Chauffe-Eau Rapide15l 2000W 2,5 mm2 Disjoncteur 20A
- CUISINE >> Circuit 8 Prises ( hotte + Frigo + Prises) 2,5 mm2 Disjoncteur 20A
- CUISINE >> lumière plafonnier 1,5 mm2 Disjoncteur 16A
+ retour masse vers tableau Bas en 16²
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Mon installation est elle correcte ? #2
 Message de franck , posté le lundi 9 juin 2008 à 22:11  
Salut,

Pour savoir si 16² suffit il faut connaître le calibre du disjoncteur EDF (Ampères).
Le circuit haut salon 2.5² avec fusible 20A, ne convient pas, disjoncteur 20A ok, mais fusible 16A maxi.
La terre doit rester en 16² entre les tableaux;
Vérifie la liaison equipotentiel de toute l'intallation, tu dois avoir la terre à tous les circuits; mesure la resistance de ta terre (avec un catohm par exemple) maxi 100 Homs;
Pour vérifier la norme c15100 : site : http//enselec.team-santonum.com/art112.html

salut.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Mon installation est elle correcte ? #3
 Message de jaune_et_Vert , posté le mardi 10 juin 2008 à 10:33  
@Franck merci pour ta réponse !

Mon disjoncteur EDF est réglé sur 45A pour 9kWH. Donc du 16² entre mes tableaux semble correct ?

Sur la doc Hager et le lien que tu me passe:
- pour la section mini des conducteurs cuivre en mm2, si par exemple j'ai 1,5mm2 je peux mettre du 2,5 mm2 ?
- pour la protection maximale du disjoncteur à installer si j'ai 20A je peux mettre 16A

A ton avis ? L'idée c'est pour les circuits prises et lampe ou j'ai des Disjoncteurs 16A et du fil 2,5 mm2 en stock de les utiliser ...

c'est noté, je ferais vérifier la terre par un électricien à la fin de mon installation !

Merci encore !
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Mon installation est elle correcte ? #4
 Message de luis , posté le mardi 10 juin 2008 à 11:48  
bonjour,
- pour la section mini des conducteurs cuivre en mm2, si par exemple j'ai 1,5mm2 je peux mettre du 2,5 mm2 ? -OUI
- pour la protection maximale du disjoncteur à installer si j'ai 20A je peux mettre 16A -OUI
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    