Bonjour. je désire monter un contacteur jour nuit pour alimenter un cumulus. L'installation existante est la suivante :
1 : tableau compteur : l'appartement est situé dans un immeuble et dans un placard il y a plusieurs compteurs, dont le mien qui ont deux comptages : un HP et un HC. Il y une pendule dans le même placard qui semble piloter la position HP et HC.
2 : tableau électrique dans l'appartement : il y un tableau abonné avec un disjoncteur sectionneur 500ma et un rack avec des portes fusibles dont un dédié au cumulus (75 litres). sur la igne du cumulus il y a un sectionner bipolaire manuel.
Je voudrais : 1 : que le cumulus ne soit alimenté normalement que lorsque le compteur est en HC. 2 : que je puisse quand même exceptionnellement alimenter le chauffe eau en HP par une commande manuelle.
merci d'avance de vos conseils;
W
|
|
 |
|
Montage d'un contacteur jour nuit pour un chauffe eau électrique. |
#2 |
Message de
amiauto
, posté le samedi 4 août 2007 à 16:05 |
|
|
conseil! verifier a l'aide d'un testeur(VAT) qu'il y a bien du 220v sur les bornes du sectioneur au moment du passage en HC. si c'est le cas pour un fonctionnement automatique il n'y a pas de problemes, mais pour un marche forcé il te faudra un contacteur de chauffe eau (il possede un petit curseur de commande) .toute fois fait atention a la puissance du cumulus car j'ai peur par la description de ton installation que la pyuissance passe par l'horloge.
|
|
 |
|
Montage d'un contacteur jour nuit pour un chauffe eau électrique. |
#3 |
Message de
Handy
, posté le samedi 4 août 2007 à 17:41 |
|
Bonjour, Ton sectionneur actuel te permet il de faire fonctionner le cumulus de jour ? Si oui, il faudra sans doute aller récupérer le signal de la pendule dans le placard par 2 fils pour commander le contacteur "heures creuses" avec pos "marche forcée" Pour un cumulus 75L es tu sur que l'abonnement heures creuses te fasse faire des économies ? L'économie réalisée la nuit sera "mangée" par le prix supérieur de l'abonnement, peut être ! Salut.
|
|
 |
|
Montage d'un contacteur jour nuit pour un chauffe eau électrique. |
#4 |
Message de
cURIEUX44
, posté le dimanche 5 août 2007 à 11:29 |
|
Bonjour Handy. Merci de ta réponse rapide. Mon sectionneur permet de faire fonctionner le cumulus de jour. L'idée d'aller chercher le signal de la pendule ne me séduit pas trop car il faut que je branche deux fils dans des boitiers plombés par EDF et que le les fasse passer dans les espaces communs et c'est à une quinzaine de métres du tableau de distribution de mon appartement. En parcourant le forum j'ai vu que quelqu'un parlait d'un relais EDF spécial qui réagirait à une fréquence ou une tension différente des 50 hz ou 230V. N'y a t'il pas une piste pour éviter de tirer des fils difficiles à faire cheminer? Par ailleurs, j'ai vu aussi une autre solution à laquelle j'avais pensé qui est simple mais un peu sommaire : utiliser un propgrammateur du commercre que l'on adapte pour cet usage par exemple placé aprés le sectionneur bipolaire. Si tu pouvais me donner des infos sur ce contacteur spécial EDF qui réagirait à un signal sur la ligne au moment du changement de période de facturation ?
Pour le tarif UP et HC, c'était déjà en place quand j'ai acheté l'appartement. Aujourd'hui aprés 17 ans d'usage les HC représentent 1/3 des consommations, alors ...
Merci d'avance de ta nouvelle réponse. W
|
|
 |
|
Montage d'un contacteur jour nuit pour un chauffe eau électrique. |
#5 |
Message de
cURIEUX44
, posté le dimanche 5 août 2007 à 11:33 |
|
Bonjour Amiauto et merci de ta réponse rapide. Je vais regarder si il passe du courant en heures creuses mais je pense que oui. Dans ce cas on revient aux questions que je pose sur à Handy. Si tu as une réponse. Merci d'avance. W
|
|
 |
|
Montage d'un contacteur jour nuit pour un chauffe eau électrique. |
#6 |
Message de
Handy
, posté le dimanche 5 août 2007 à 14:56 |
|
Hello, Si le signal EDF ne parvient pas à ton tableau (ou pas facile de le ramener) tu trouves mes solutions là : lien : www.cyberbricoleur.com/?r=affiche_l ... De toutes façon il faut remplacer le sectionnaire par un contacteur heures creuses.
Pour l'avantage de tarif, je te le calcule précisément si tu peux me passer : 1) Ton abonnement EDF actuel 6, 9kVA ou autre. 2) Le total sur 1 an des consos jours. 3) Le total sur 1 an des consos nuits. Salut.
|
|
 |
|
Montage d'un contacteur jour nuit pour un chauffe eau électrique. |
#7 |
Message de
curieux44
, posté le mercredi 12 septembre 2007 à 16:42 |
|
Bonjour. Merci à tous de vos conseils. j'ai finalement opté pour une pendule avec un contacteur. Je confirme que c'est trés sympa de pouvoir toujours compter sur des info sérieuses sur cyberbricoleur. Amicalement. W
|
|
 |
|