 Message de Guillaume71 , posté le 05/08/2007 à 20:49
Bonjour,

je prévois de monter un tableau électrique correct pour ma piscine.

J'ai un inter-diph 25a pour le tout.
Puis un disjoncteur pour ma pompe
Puis ça se corse :

je veux mettre une horloge pour ma pompe, je vais donc sous le contacteur enchainer :
J'ai un contacteur jour nuit qui indique 400v d'un coté et de l'autre 230v
J'ai une horloge qui est en 220v.

Pourriez vous m'aider pour les branchements ?

Merci

Guillaume.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Montage tableau piscine (tri mais horloge en 220v) #2
 Message de Handy , posté le dimanche 5 août 2007 à 22:22  
Bonjour,
Voici, au mieux avec ton matos :
Salut.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Montage tableau piscine (tri mais horloge en 220v) #3
 Message de Guillaume71 , posté le lundi 6 août 2007 à 07:49  
Merci !!

Le "seul" point qui m'interroge, et que je ne prévoyais pas, c'est l'utilisation de mon fusible.
Il sert à protéger le circuit qui passe par l'horloge ?

(Suis em..béter maintenant pour avoir une prise ou un projecteur ;) )
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Montage tableau piscine (tri mais horloge en 220v) #4
 Message de Handy , posté le lundi 6 août 2007 à 08:59  
Hello,
Le fusible étant là, j'en ai profité pour y brancher :
Le moteur de la pendule, le contact de la pendule et la bobine du contacteur (c'est pas rien !) En installation neuve la NFC15100 prévoit pour les circuits d'asservissement un disjoncteur de 2Ampères !
Dans ton cas, 2 solutions :
Ne pas passer par le fusible pour ce circuit et prendre la phase sous le disjoncteur 32A (je crois) .... c'est à mon avis un peu gros !
Garder mon schéma tel quel et sous le fusible sortir AUSSI une ligne pour tes autres utilisations.
Autre possibilité (la meilleure!) Acheter un tout petit tableau à 2 cases pour 2 disjoncteurs (mieux que fusibles) 10 ou 16 Ampères un pour la prise et un pour l'éclairage, alimenté comme le fusible de ta photo sous l'inter diff.
C'est à toi de choisir ta soluce, la pire (1); la moyenne (2); la meilleure (3)
Une fois choisie, tu peux me redemander le schéma définitif.
Salut.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Montage tableau piscine (tri mais horloge en 220v) #5
 Message de Guillaume71 , posté le lundi 6 août 2007 à 09:43  
j'avais déja pensé à la 3, je dois avoir un ou deux disjoncteurs dispo à la maison, impec.
Car j'envisage éventuellement un autre disjoncteurs pour un jeu de lumière ou une ligne différente.

Achat d'un petit tableau et hop !

Merci beaucoup !
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    