statut : invité
|
|
|
|
Nb volet roulant sur disjoncteur / emplacement micro module YOKIS |
#1 |
Message de
esox56
, posté le 29/07/2007 à 14:21 |
|
Bonjour, J'aimerais savoir combien je peux mettre de volets roulants en parrallèle sur un même disjoncteur (16A) et cablé en 1.5. Existe t'il une norme pour les volets roullants?
Je me demande où faut il placer les micromodules MVR500E YOKIS, sont ils assez petit pour rentrer dans la boite du bouton de commande du volet?
Merci d'avance
|
|
 |
|
Nb volet roulant sur disjoncteur / emplacement micro module YOKIS |
#2 |
Message de
esox56
, posté le dimanche 29 juillet 2007 à 14:39 |
|
|
Ok pour pour emplacement module YOKIS, j'ai eu la réponse sur leur site: "- Miniature, il se place derrière un simple Bouton Poussoir."
|
|
 |
|
Nb volet roulant sur disjoncteur / emplacement micro module YOKIS |
#3 |
Message de
edel85
, posté le dimanche 29 juillet 2007 à 14:57 |
|
bjr,
Il me semble que pour les volets roulants, c'est au fonction du courant assigné. C'est dire que vous pouvez en mettre jusqu'a 16*230 = 3680 w. Mais à confirmer par un elec.
|
|
 |
|
Nb volet roulant sur disjoncteur / emplacement micro module YOKIS |
#4 |
Message de
RFCO
, posté le dimanche 29 juillet 2007 à 15:49 |
|
Bonjour à tous,
Effectivement, pour des volets on est uniquement limité par la puissance instantanée cumulée.
Préférez des boites de 50mm de profondeur pour mettre des modules YOKIS, sinon, bonjour la galère...
@+
|
|
 |
|
Nb volet roulant sur disjoncteur / emplacement micro module YOKIS |
#5 |
Message de
esox56
, posté le dimanche 29 juillet 2007 à 16:13 |
|
|
Merci pour vos réponses.
|
|
 |
|
Nb volet roulant sur disjoncteur / emplacement micro module YOKIS |
#6 |
Message de
mysti
, posté le lundi 30 juillet 2007 à 22:32 |
|
salut concernant les volet roulant, il faut un disjoncteur par volet, malgré que techniquement c possible de faire comme tu as dis. donc si tu dois pas faire venir le consuel;fait comme il te plait a+
|
|
 |
|
Nb volet roulant sur disjoncteur / emplacement micro module YOKIS |
#7 |
Message de
esox56
, posté le lundi 30 juillet 2007 à 23:14 |
|
Je vais devoir faire venir le consuel, c'est une construction neuve. Tu dis qu'il faut 1 disjoncteur par volet, mais sur quoi te bases tu, je n'ai rien vu dans la nfc15-100 qui parle de ça. RFCO ne dit pas la même chose, du coup je ne sais plus quoi faire. J'ai 7 volets roulants donc d'après toi il faut 7 disjoncteurs, je mettrais les 7 si c'est obligatoire... mais j'aimerais quand même trouver cette règle écrite quelque part.... Avis aux pros du forum...
Merci
|
|
 |
|
Nb volet roulant sur disjoncteur / emplacement micro module YOKIS |
#8 |
Message de
RFCO
, posté le mardi 31 juillet 2007 à 06:40 |
|
Bonjour,
Non, et non. La seule limite est la somme des puissances des volets (idem pour les lignes de chauffage). Je n'en suis pas à mon premier consuel. J'ai des clients qui ont une vingtaine de volets, alors s'il fallait un disjoncteur par volet, imaginez la taille du tableau : une vraie usine à gaz. Il est cependant préférable quand on en a beaucoup de les répartir par groupes de 6 ou 7 maxi pour une meilleure sélectivité des défauts
@+
|
|
 |
|