Fil Atom  Fil RSS  Nombre de circuits par Disjoncteurs #1
 Message de vince120 , posté le 31/07/2007 à 18:27
Bonjour,

Ma question va peut être surprendre... mais ce n'est pas très clair pour moi :

Les normes actuelles autorisent-elles à regrouper deux circuits sur un même dijoncteur dans la mesure ou on reste dans les limites préconisées par ailleurs ?

Exemple :
j'ai un circuit en 2,5 comprenant 4 socles prise
et un autre circuit en 2.5 comprenant 3 socles prise
ai -je le 'droit' de les regouper au niveau du tableau sur le même disjoncteur 20A ?

Merci par avance de vos réponse.


 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Nombre de circuits par Disjoncteurs #2
 Message de Chris73 , posté le mardi 31 juillet 2007 à 19:41  
Bonsoir,

Vous pouvez sans problème regrouper vos 2 circuits sous le même disjoncteur.

A+
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Nombre de circuits par Disjoncteurs #3
 Message de alliace , posté le mardi 31 juillet 2007 à 19:51  
les socles ont combien de pc ???
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Nombre de circuits par Disjoncteurs #4
 Message de vince120 , posté le mardi 31 juillet 2007 à 21:36  
Quelle rapidité pour ces réponses ! ;-)

Pour le comptage, j'ai utilisé les équivalences données par la norme

"Décompte des socles de prises de courant dans un même boîtier. (771.314.2.1)
Nombre de socle par boîtier / Nombre de socle décompté
1 1
2 1
3 2
4 2
Ensemble supérieur à 4 boîtiers 3

Attention : Ce tableau ne s'applique pas aux socles de prises de courant commandées dans ce cas chaque socle est compté comme un point d'utilisation. (Prises commandées)
Copyright(c) 2004 Help Me. Tous droits réservés."

C'est bien ainsi qui faut procéder ?

Bonne soirée à vous et merci encore






------------------------------------------------------------------------------

Copyright(c) 2004 Help Me. Tous droits réservés.


Mon premier circuit va vers une grosse boite possédant 5 prises
Le second dessert un boite à 3 prises et une boite à une prise
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Nombre de circuits par Disjoncteurs #5
 Message de electro-cutter , posté le mardi 31 juillet 2007 à 23:03  
Bonjour
Tout à fait comme ça pour les prises confort en principe, certains appliquent cette méthode avec des blocs prises mais pas avec des socles individuels pontées, les prises commandées comptent bien chacune pour un point d'utilisation et doivent être prises sur un circuit lumière, fil 1,5mm² mini et protection par disjoncteur 16A maxi, la norme acepte aussi la protection par fusible à cartouche, dans ce cas 10A maxi.
A+
 
Une image, c'est mille mots
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Nombre de circuits par Disjoncteurs #6
 Message de vince120 , posté le jeudi 2 août 2007 à 12:29  
Merci de votre aide pour m'avoir éclairé sur ce point.
Bonne journée !
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png