Bonjour,
Ma question va peut être surprendre... mais ce n'est pas très clair pour moi :
Les normes actuelles autorisent-elles à regrouper deux circuits sur un même dijoncteur dans la mesure ou on reste dans les limites préconisées par ailleurs ?
Exemple : j'ai un circuit en 2,5 comprenant 4 socles prise et un autre circuit en 2.5 comprenant 3 socles prise ai -je le 'droit' de les regouper au niveau du tableau sur le même disjoncteur 20A ?
Merci par avance de vos réponse.
|
|
 |
|
Nombre de circuits par Disjoncteurs |
#2 |
Message de
Chris73
, posté le mardi 31 juillet 2007 à 19:41 |
|
Bonsoir,
Vous pouvez sans problème regrouper vos 2 circuits sous le même disjoncteur.
A+
|
|
 |
|
Nombre de circuits par Disjoncteurs |
#3 |
Message de
alliace
, posté le mardi 31 juillet 2007 à 19:51 |
|
|
les socles ont combien de pc ???
|
|
 |
|
Nombre de circuits par Disjoncteurs |
#4 |
Message de
vince120
, posté le mardi 31 juillet 2007 à 21:36 |
|
Quelle rapidité pour ces réponses ! ;-)
Pour le comptage, j'ai utilisé les équivalences données par la norme
"Décompte des socles de prises de courant dans un même boîtier. (771.314.2.1) Nombre de socle par boîtier / Nombre de socle décompté 1 1 2 1 3 2 4 2 Ensemble supérieur à 4 boîtiers 3 Attention : Ce tableau ne s'applique pas aux socles de prises de courant commandées dans ce cas chaque socle est compté comme un point d'utilisation. (Prises commandées) Copyright(c) 2004 Help Me. Tous droits réservés."
C'est bien ainsi qui faut procéder ?
Bonne soirée à vous et merci encore
------------------------------------------------------------------------------
Copyright(c) 2004 Help Me. Tous droits réservés.
Mon premier circuit va vers une grosse boite possédant 5 prises Le second dessert un boite à 3 prises et une boite à une prise
|
|
 |
|
Nombre de circuits par Disjoncteurs |
#5 |
Message de
electro-cutter
, posté le mardi 31 juillet 2007 à 23:03 |
|
Bonjour Tout à fait comme ça pour les prises confort en principe, certains appliquent cette méthode avec des blocs prises mais pas avec des socles individuels pontées, les prises commandées comptent bien chacune pour un point d'utilisation et doivent être prises sur un circuit lumière, fil 1,5mm² mini et protection par disjoncteur 16A maxi, la norme acepte aussi la protection par fusible à cartouche, dans ce cas 10A maxi. A+ Une image, c'est mille mots
|
|
 |
|
Nombre de circuits par Disjoncteurs |
#6 |
Message de
vince120
, posté le jeudi 2 août 2007 à 12:29 |
|
Merci de votre aide pour m'avoir éclairé sur ce point. Bonne journée !
|
|
 |
|