statut : invité
|
|
|
|
Nombre de piquet de terre |
#1 |
Message de
alexis_px
, posté le 06/05/2008 à 12:56 |
|
Bonjour, Je souhaite mettre un peu plus aux normes mon installation electrique (vieille maison avec appentis et sans terre (ou plutot sans vraie terre : tuyaux)). Je souhait installer un tableau par appenti, avec chacun un piquet de terre. Est ce légal ? Peut on relier chaque tableau à la terre de façon indépendant ?
|
|
 |
|
Nombre de piquet de terre |
#2 |
Message de
Lilloux
, posté le mardi 6 mai 2008 à 13:01 |
|
Bonjour,
Theoriquement, toutes les terres doivent etre interconnectées avant la barrette (ou le systeme) de coupure.
Si le batimet est espacé de plus de 15 metres (sans aucune liaison même on mur ou des tuyaux ou charpentes metalliques on peur faire une terre indepndante.
|
|
 |
|
Nombre de piquet de terre |
#3 |
Message de
Sacha Tepoilu
, posté le mardi 6 mai 2008 à 16:50 |
|
Bonjour
Si terre indépendante, il faut aussi un inter diff. 30mA indépendant.
|
|
 |
|
Nombre de piquet de terre |
#4 |
Message de
alexis_px
, posté le mardi 6 mai 2008 à 16:56 |
|
est ce que cela veut dire que si je met un 30mA dans chaque tableau, j ai le droit de faire une terre par tableau ?
est il vrai qu il vautmieux mettre un cable 25mm2 d'un metre de long à 1 metre de profondeur qu un piquet de terre ???
|
|
 |
|
Nombre de piquet de terre |
#5 |
Message de
Sacha Tepoilu
, posté le mardi 6 mai 2008 à 17:05 |
|
1 oui 2 non, longueur insuffisante, mieux vaut un piquet de 2 M et une bonne mesure avec l'appareil à qui ? (réponse: l'appareil adéquate, ou l'appareil approprié )
|
|
 |
|