Norme NF C 15-100 et installation électrique existante depuis 1998 |
#1 |
Message de
didier29
, posté le 12/08/2007 à 15:09 |
|
Mon tableau électrique étant complet, je désire ajouter un tableau divisionnaire pou alimenter des éléments supplémentaires (abri de jardin, éclairage extérieur, portail automatique,...). Ma maison fait une superficie de 200m² et sa construction date de 1998. je me suis donc intéressé à la norme NF C 15-100 et j'ai relevé quelques anomalies avec l'installation actuelle.
- le tableau principal ne comporte qu'un seul interrupteur différentiel type AC de 63A, 30mA pour toute l'installation, ce qui était conforme à cette époque. Je compte le remplacer par un ID de type A pour 63A et 30mA. Qu'en pensez-vous?
- la mise à la terre s'effectue par boucle en fond de fouille. Mais je n'ai pas trouvé la barette de coupure de terre . Est-ce normal pour ce type d'nstallation sachant que j'ai eu le consuel en 1998 ?
- je compte utiliser dans le tableau divisionnaire l'ID de type AC 63A 30mA que j'aurai récupéré dans le tableau principal. Ai-je le droit vis-à-vis de la nouvelle norme ?
- je compte mettre dans le tableau divisionnaire un parafoudre téléphonique ca ce tableau sera très proche de la borne de connexion de FranceTelecom. Ai-je le droit ?.
|
|
 |
|
Norme NF C 15-100 et installation électrique existante depuis 1998 |
#2 |
Message de
pat570
, posté le lundi 13 août 2007 à 11:04 |
|
bonjour - non, remplacer l'ID de type AC par un ID de type A n'est pas correct, car les deux ont une fonction un peu différente (le type A est prévu pour les appareils ménagers, frigo,.. car il détecte les courants continus) Il est donc préférable d'avoir les deux, plutot qu'un seul type d'ID - non ce n'est pas normal de ne pas avoir de barette de coupure, elle est indispensable pour mesurer la valeur de terre (elle isole la terre de l'installation) c'est bizarre que le consuel n'ait pas relevé..
|
|
 |
|
Norme NF C 15-100 et installation électrique existante depuis 1998 |
#3 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le lundi 13 août 2007 à 11:23 |
|
Bonjour
Mettre un type A est tout a fait correct car il rempli aussi la fonction des AC, il détecte les fuites a composantes continues et alternatives, qui peut le plus peut aussi le moins.
Dans le cas d'inter diff unique, pour une mise en sécurité, il est d'ailleurs recommandé de mettre un type A. Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Norme NF C 15-100 et installation électrique existante depuis 1998 |
#4 |
Message de
pat570
, posté le lundi 13 août 2007 à 14:24 |
|
|
bon bah autant pour moi....
|
|
 |
|