statut : invité
|
|
|
|
Parafoudre et disjoncteur 10A |
#1 |
Message de
Dong
, posté le 09/06/2008 à 15:22 |
|
Bonjour à tous,
Mon tableau électrique est presque terminé.
Mon Parafoudre est en tête de tableau.
Je n'ai pas mis de disjoncteur 10A entre l'arrivée EDF et le parafoudre en me disant que si le disjoncteur brûle à cause de la foudre le parafoudre qui est derrière ne sert plus à rien, ma réflexion est-elle correcte et est-ce obligatoire d'en mettre un ? je patauge un peu sur ce point la.
Sinon sachant que la foudre emprunte toujours le chemin le plus court, dois-je mettre des fils 16 mm² plus long quitte à les lover pour que le chemin vers l'entrée de mon parafoudre soit le plus court de tous ?
Merci par avance pour votre aide.
Patrick.
P.S. A qui dois-je faire appel pour faire tester ma prise de terre ?
|
|
 |
|
Parafoudre et disjoncteur 10A |
#2 |
Message de
Banane
, posté le lundi 9 juin 2008 à 15:56 |
|
Bonjour Pas d'obligation de proteger le parafoudre par un disjoncteur. Comme vous dîtes... A+
|
|
 |
|
Parafoudre et disjoncteur 10A |
#3 |
Message de
loup blanc
, posté le lundi 9 juin 2008 à 16:51 |
|
Bonjour A ma connaissance un parafoudre doit toujours être associé à un dispositif de coupure qui lui est affecté. Ce dispositif de coupure et de protection est définie par le constructeur du parafoudre. Mais il est, dans certains cas, incorporée.(cas de SCHNEIDER en particulier, mais largeur de 4 modules). Cordialement
|
|
 |
|
Parafoudre et disjoncteur 10A |
#4 |
Message de
jim66
, posté le lundi 9 juin 2008 à 21:03 |
|
Bonsoir Un parafoudre se met en court-circuit lorsqu'il a fait son travail. C'est pourquoi on lui associe un disjoncteur en amont pour ne pas condamner toute l'installation (si pas de disjoncteur, c'est le disjoncteur de branchement qui va sauter). En ce qui concerne la longueur des fils, le circuit parafoudre doit etre de section la plus importante possible et le plus court possible. Les constructeurs préconisent 50cm de fils du disjoncteur géneral au disjoncteur parafoudre+disj parafoudre vers parafoudre+ parafoudre vers terre. Je sais c'est dur à mettre en oeuvre mais c'est comme ca que le parafoudre sera vraiment efficace.
|
|
 |
|
Parafoudre et disjoncteur 10A |
#5 |
Message de
Handy
, posté le lundi 9 juin 2008 à 21:55 |
|
Bonjour, Tout à fait d'accord avec Jim66. Si ton parafoudre n'a pas sa protection incorporée (toutes les marques le font maintenant) il faut le faire précèder par : un disjoncteur 20A BIPOLAIRE !! Salut.
|
|
 |
|