statut : invité
|
|
|
|
Parafoudre |
#1 |
Message de
Marc97
, posté le 08/08/2007 à 00:41 |
|
Salut. Dans le cadre d'une rénovation j'ai un parafoudre a installer.Seulement j'ai un petit soucis.Le DB n'est pas sélectif (peut-etre pas si grave que ca) ou ca se complique c'est au niveau de la distance entre le DBet le tableau 60 cm , alors inutile de vous dire que pour arriver à mon bornier de terre je vais avoir facile1m .Je suis donc loin des 50 cm autorisé. alors je ne sais pas soit je déplace le tableau(il est à refaire)mais la il se retrouvera à 80cm du sol (pas très pratique pour cabler) soit je demande à E.D.F de le déplacer. Ou encore je supprime le parafoudre(n'étant pas dans une zone à risque). Merci de me donner votre avis.Salut...
|
|
 |
|
Parafoudre |
#2 |
Message de
kalarios
, posté le mercredi 8 août 2007 à 07:04 |
|
bonjour
avez vous dans votre tableau un repartiteur phase neutre? si oui servez vous en... si ça ne suffit pas mettre l'arrivée de terre sur un deuxieme repartiteur de terre placé judicieusement vous gagnerais des cm.
la mesure des 50 cm se prend du repartiteur ph/n au repartiteur de terre(celui ou arrive votre terre en premier)
dans tout les cas si vous ne tenez pas compte des 50cm autant ne pas le mettre.
a+
|
|
 |
|
Parafoudre |
#3 |
Message de
marc97
, posté le mercredi 8 août 2007 à 17:29 |
|
Salut et merci pour ta réponse . Je pensais que les 50cm se mesuré à partir du DB. Dans ce cas c'est OK.
|
|
 |
|