Plus que 133 V entre phase et neutre ! |
#1 |
Message de
Jpeg
, posté le 02/08/2007 à 22:20 |
|
Bonjour, sur tous mes circuits prises, qui fonctionnent, j'ai 230 V. Sur un circuit aujourd'hui deffectueux qui a toujours bien fonctionné, j'ai mesuré 133 V entre phase et neutre. Au tournevis testeur, la lampe s'allume pour la phase et pour le neutre et aussi sur la terre ! Pensant à un court-circuit (bien que ni disjoncteur ni fusible n'ont sauté) j'ai débranché les trois appareils (frigo, four et micro-ondes) branchés dessus. Chaque appareil branché sur un autre circuit prise fonctionne parfaitement. L'installation est pourtant très sérieuse (label Promotelec). Vérifié par le Consuel. Est-ce que deux fils pourraient être en contact sans que le disjoncteur ne saute ? On dirait que quelque chose s'est mis en série. Pouvez-vous m'aider ? je suis désemparé.
|
|
 |
|
Plus que 133 V entre phase et neutre ! |
#2 |
Message de
Handy
, posté le jeudi 2 août 2007 à 22:41 |
|
Bonjour, Pas de panique ! Neutre et terre sont débranchés quelque part , c'est tout ! Vis mal serrés ou fils cassés dans une prise ou au tableau ... au pire dans une boite de connexion. Enquète pour trouver où ! Salut.
|
|
 |
|
Plus que 133 V entre phase et neutre ! |
#3 |
Message de
dd
, posté le jeudi 2 août 2007 à 23:48 |
|
pour compléter Handy cherche au niveau du neutre.... bon courage. dd
|
|
 |
|
Plus que 133 V entre phase et neutre ! |
#4 |
Message de
Gregolochy
, posté le vendredi 3 août 2007 à 00:03 |
|
As tu une installation Monophasé ou Triphasé ? as tu 0V entre neutre et Terre ?
Ca sent effectivement une coupure de Neutre. Un indice pourrait etre de voir si les 133V varient pendant la journée en fonction de la consommation de la maison (Neutre flottant). Si tel est le cas c'est un fil de coupé ou une mauvaise connexion.
j'ai aussi eut le cas avec des volets électriques repiqués sauvagement sur une prise électrique...
|
|
 |
|
Plus que 133 V entre phase et neutre ! |
#5 |
Message de
jpeg1
, posté le vendredi 3 août 2007 à 00:16 |
|
Bonjour, c'est du monophasé. Sur les 3 prises du circuit deffectueux j'ai comme déjà indiqué 133 V entre Ph et N et 93 V entre Ph et terre. Rien entre N et terre. Merci Gregolochy et à tous. Je pense qu'avant de déplacer mon mobilier de cuisine, je vais voir prises et tableau de plus près. Et comme tu parles de repiquage sauvage, j'ai effectivement piqué du courant de ce circuit pour alimenter une prise en 20 A dans mon garage. Demain est un autre jour, et surtout il y fera plus clair. Merci encore et salut à tous
|
|
 |
|
Plus que 133 V entre phase et neutre ! |
#6 |
Message de
Handy
, posté le vendredi 3 août 2007 à 09:08 |
|
Alors oui évidemment .... pas plus de 2 fils par bornes (jamais) pour ton repiquage tu en as mis 3 et ça a glissé ! Terre et neutre. Pose une boite et avec un bon domino rebranche arrivée, ta prise 20A et les autres prises. Salut.
|
|
 |
|
Plus que 133 V entre phase et neutre ! |
#7 |
Message de
jpeg1
, posté le samedi 4 août 2007 à 22:42 |
|
Bonjour, un grand merci Handy pour tes conseils. J'ai pris le taureau par les cornes et débranché mon repiquage "sauvage". Je n'ai plus de problèmes dans ma cuisine... je vais y rajouter un interrupteur différentiel cette semaine. Mais par contre, toujours le problème de 133 V Ph/N dans le garage. Je vais repartir à zéro et refaire de nouvelles lignes au sous-sol à partir d'un nouveau tableau avec 6 fusibles que je vais alimenter après le disjoncteur principal. Je prévois trois circuits prises et trois circuits éclairage. Ais-je intérêt à mettre aussi un interrupteur différentiel pour ces circuits prises ? cordiales salutations.
|
|
 |
|
Plus que 133 V entre phase et neutre ! |
#8 |
Message de
Gregolochy
, posté le dimanche 5 août 2007 à 09:04 |
|
pour ta protection, tous les circuits doivent etre protégés par un dispositif différentiel. Donc s'il n'y en a pas deja un en amont, il vaut mieux effectivement en mettre un sur tes nouveaux circuits. Greg
|
|
 |
|
Plus que 133 V entre phase et neutre ! |
#9 |
Message de
jpeg1
, posté le dimanche 5 août 2007 à 19:34 |
|
OK, merci Greg. Je vais faire comme tu m'as écrit. Je pensais que le disjoncteur principal suffisait, mais comme ce dernier n'a pas sauté, ni aucun fusible, je ne fais plus confiance... Ma maison date de 1985 (label Promotélec, vérifié par le Consuel et tout le toutim...). Pour le sous-sol, j'ai acheté des porte fusibles avec coupure du neutre (de tte façons il n'en existe plus des anciens avec seulement coupure de la phase) et j'y rajoute des inter différentiels pour la buanderie et deux autres circuits prises. Merci encore et salut amical
|
|
 |
|