Bonjour. Mes recherches le forum m'ont permis d'apprendre, entre autres choses, qu'il fallait coupler dans le tableau électrique UN télérupteur avec UN disjoncteur. Je me demandais si pour quatre télérupteur, je devais investir dans quatre disjoncteurs ou si je pouvais brancher deux télérupteurs sur un même disjoncteur par exemple. Veuillez excuser mon ignorance mais je débute. Merci d'avance
|
|
 |
|
Plusieurs télérupteur sur un même disjoncteur ??? |
#2 |
Message de
Sacha Taimouyé
, posté le mardi 6 mai 2008 à 16:52 |
|
Bonsoir
Vous pouvez mettre 4 télérupteurs sur un seul circuit.
|
|
 |
|
Plusieurs télérupteur sur un même disjoncteur ??? |
#3 |
Message de
lulu
, posté le mardi 6 mai 2008 à 17:25 |
|
|
Pardon? Sacha Taifélé doit confondre boutons poussoirs et télérupteur. Il faut 8 foyers lumineux maxi pour un disjoncteur 10A. En fonction de cela vous pourrez déterminer combien de télérupteurs vous pouvez branchez sur le même disjoncteur
|
|
 |
|
Plusieurs télérupteur sur un même disjoncteur ??? |
#4 |
Message de
lulu
, posté le mardi 6 mai 2008 à 17:26 |
|
|
Pardon? Sacha Taifélé doit confondre boutons poussoirs et télérupteur. Il faut 8 foyers lumineux maxi pour un disjoncteur 10A. En fonction de cela vous pourrez déterminer combien de télérupteurs vous pouvez branchez sur le même disjoncteur
|
|
 |
|
Plusieurs télérupteur sur un même disjoncteur ??? |
#5 |
Message de
verelo
, posté le mardi 6 mai 2008 à 18:24 |
|
En fait, j'ai quatre circuits distincts avec 1 pt d'éclairage, 3 pts d'éclairage, 5 pts d'éclairage et 2 pts d'éclairage. Si j'ai bien compris, je peux donc coupler deux par deux mes circuits pour n'avoir que DEUX disjoncteurs 10A pour 4 télérupteurs (sans dépasser huit pts par disjoncteur) Serai-je en train de comprendre ou est-ce juste une impression ?
|
|
 |
|
Plusieurs télérupteur sur un même disjoncteur ??? |
#6 |
Message de
lulu
, posté le mardi 6 mai 2008 à 20:11 |
|
|
C'est bien mon opinion en tout cas en effet
|
|
 |
|
Plusieurs télérupteur sur un même disjoncteur ??? |
#7 |
Message de
Sacha Taimouyé
, posté le mardi 6 mai 2008 à 20:15 |
|
|
relisez la question initiale Lulu et ma réponse qui est parfaitement exacte .
|
|
 |
|
Plusieurs télérupteur sur un même disjoncteur ??? |
#8 |
Message de
lulu
, posté le mardi 6 mai 2008 à 20:40 |
|
|
Tout a fait sacha j'ai été un peu brusque excusez moi, elle est formellement tout a fait exacte, mais vous qui affectionnez les jeux de mots vous m'accorderez de dire qu'avec le branchement de 11 points lumineux sur un 10A, selon la puissance des lampes, notre ami Verelo n'aurait peut être pas été ébloui par le résultat, mais si les dysfonctionnement de disjoncteur magneto thermique n'étaient pas exceptionnels ils en auraient peut être été enflammé.
|
|
 |
|
Plusieurs télérupteur sur un même disjoncteur ??? |
#9 |
Message de
Sacha Taimouyé
, posté le mardi 6 mai 2008 à 20:48 |
|
|
dans ce cas précis, il ne s'agit pas de 11 points lumineux sur un seul circuit 10A, à l'avenir avant d'intervenir, relisez soigneusement la question et les réponses déja faites, à question précise, réponse précise, gardez pour vous vos états d'âme et vos extrapolations hors contexte.
|
|
 |
|
Plusieurs télérupteur sur un même disjoncteur ??? |
#10 |
Message de
Lulu
, posté le mardi 6 mai 2008 à 21:02 |
|
Derrière la question initiale il s'agissait bien de cela pourtant, mes "extrapolations" n'étaient pas hors contexte. Les personnes qui posent des questions ne maitrisent pas le sujet de la question et ne peuvent donc pas forcément poser la questions avec tout les éléments qui auraient du en faire partie. Et les personnes qui posent des questions le font en général pour résoudre des cas pratiques pas pour poser des questions en tant que tels, donc moi j'essaye autant que possibles d'apporter des réponses qui résolvent leur problème pratique, pas des réponses pour répondre. C'est mes états d'âmes et je le revendique. Apres tout le monde fait des erreurs. Sur ce pour ma part j'ai dit ce que j'avais à dire dans mes deux derniers post et j'en resterai là sur cette polémique. Verelo si vous avez des questions supplémentaires a poser sur le sujet et que je pense pouvoir l'aider ce sera volontiers désolé pour tt ça
|
|
 |
|
Plusieurs télérupteur sur un même disjoncteur ??? |
#11 |
Message de
verelo
, posté le mardi 6 mai 2008 à 21:04 |
|
Toutes mes excuses à vous deux, Sacha et Lulu qui vous tiraillez à cause de moi mais j'ai beau lire et relire vos réponses respectives, je ne suis toujours pas sûr de la façon dont je peux brancher mes télérupteurs. Je réitère donc ma question en espérant qu'elle sera plus claire et que vous trouverez un accord : est-ce qu'un seul disjoncteur suffit pour protéger deux télérupteurs différents et servant à allumer deux circuits d'éclairage distincts et comportant chacun moins de 08 points d'éclairage ? Merci encore à vous et ... restons zen
|
|
 |
|
Plusieurs télérupteur sur un même disjoncteur ??? |
#12 |
Message de
Sacha Taimouyé
, posté le mardi 6 mai 2008 à 21:09 |
|
je résume :
Vous pouvez mettre jusqu'a 8 point lumineux par circuit, donc par exemple 8 télérupteurs sur un seul disjoncteur si vous n'avez qu'un seul point lumineux par télérupteur.
La norme c'est 8 points lumineux par circuits, et pour les spots par exemple on décompte un point lumineux par tranche de 300W.
plus clair ?
|
|
 |
|
Plusieurs télérupteur sur un même disjoncteur ??? |
#13 |
Message de
lulu
, posté le mardi 6 mai 2008 à 21:11 |
|
|
oui cela suffit
|
|
 |
|
Plusieurs télérupteur sur un même disjoncteur ??? |
#14 |
Message de
RFCO
, posté le mardi 6 mai 2008 à 21:12 |
|
Bonsoir à tous,
Un seul circuit d'éclairage peut protéger jusqu'à huit points d'éclairage, quelle que soit la manière de les commander (simple allumage, va et vient, télérupteur temporisé ou non, minuterie,...)
La seule chose qui compte c'est le nombre de points d'éclairage, c'est tout, inutile donc de polémiquer (notez la présence du N)
Dans l'absolu, Sacha a raison et a eu le seul tort de ne pas alerter sur le nombre maxi de points par disjoncteur, mais qui pourrait l'en blâmer (puisque pas vraiment dans la question initiale)...
@+
|
|
 |
|
Plusieurs télérupteur sur un même disjoncteur ??? |
#15 |
Message de
verelo
, posté le mardi 6 mai 2008 à 21:21 |
|
Bonsoir et merci encore à vous tous. Pour en terminer avec ce post, j'ai enfin compris que je ne faisais pas la différence entre commande et alimentation. Maintenant et grâce à vous, tout est plus clair. Vous venez de me faire économiser deux disjoncteurs sur mon tableau déjà bien imposant. @+ car mes errements électriques ne sont, malheureusement pour moi pas encore terminés.
|
|
 |
|