Point lumineux dans salle d'eau |
#1 |
Message de
Nelson94
, posté le 29/04/2008 à 13:58 |
|
Bonjour,
Je souhaite ajouter à ma salle d'eau en réfection un point lumineux. Vous trouverez en pièce jointe un schémas de principe de ma salle d'eau.
Pouvez-vous si par rapport à mon schémas je peut en installer un ? Dans quelle zone je me trouve ? quelle protection doit avoir mon équipement électrique ?
Merci pour votre aide. NG
|
|
 |
|
Point lumineux dans salle d'eau |
#2 |
Message de
Isalexh
, posté le mardi 29 avril 2008 à 15:58 |
|
Salut. Alors du point d'ancrage de ton flexible tu mesures un rayon de 1.20m ce qui te donnera ton volume 1. Ensuite +.60m ton volume 2 Puis 2.40m ton volume 3 Dans le volume 1 et 2 les socles et douilles DCL sont interdits. Possibilité en volume 2 si de classe II cad avec double isolation. Ceci est un exemple dans le cas d'une douche sans receveur avec flexible de douche. Attendre d'autres avis...
|
|
 |
|
Point lumineux dans salle d'eau |
#3 |
Message de
Nelson94
, posté le mardi 29 avril 2008 à 19:06 |
|
Modif a mon schemas
le flexible fait 1.5m
merci pour vos réponses
|
|
 |
|