bonjour
Je suis en train d'aménager une extension dans une vieille maison, garage et une chambre au dessus.
Au niveau électricité, L'idéal serait de tirer plusieurs lignes depuis mon tableau principal après les inter 30 mA avec des nouveaux disjoncteurs , mais je n'ai pas trop de place pour tirer plusieurs gaines.(çà passe dans des plafonds etc...)
Est ce que je peux tirer une seule ligne depuis le disjoncteur principal 500 mA, puis refaire un nouveau tableau avec un inter 30mA, puis disjoncteur pour les différentes lignes?
Il n'y aura rien de spécial dans ces 2 pièces, prises et éclairage classique
Dans ce cas quelle section de fil adopter pour arriver à mon 2ème tableau depuis le disjoncteur principal, est ce que du 6mm2 est suffisant? il y a environ 7-8 mètres pour arriver au 2ème tableau Je possède un abonnement classique (6kw) voilà, j'espère que c'est assez clair
merci d'avance pour vos réponses
didier
|
|
 |
|
Pose d'un 2ème tableau |
#2 |
Message de
serge95
, posté le lundi 28 avril 2008 à 21:48 |
|
Bonsoir,
Avec du 6 mm² vous pouvez passer 32 A ce qui est largement suffisant pour 2 pieces et voir 2 radiateurs electriques.
Si vous n'avez pas besoin de beaucoup de puissance vous pouvez descendre a 4 mm²
soit 20 A mais vous devez passer par un coupe circuit 20A dans le tableau principal et dans la petite maison un petit tableau avec un coupe circuit de 10 A pour le circuit lumiere et 1 de 16A pour les prises .
|
|
 |
|