Prise 16 a |
#1 |
Message de
le boeuf
, posté le 05/08/2007 à 09:50 |
|
|
Bonjour a tous ,super forum, je voudrais savoir si sur une prise de 16a ,on peut brancher un congelateur et un projecteur de 1200 w ou y a t il un risque de surchauffe ? merci
|
|
 |
|
Prise 16 a |
#2 |
Message de
Adrien
, posté le dimanche 5 août 2007 à 10:06 |
|
|
16A = 3680W max. Si la somme de la consomation des deux appareils est sous cette valeur c'est bon, sinon non
|
|
 |
|
Prise 16 a |
#3 |
Message de
xav
, posté le dimanche 5 août 2007 à 16:15 |
|
Les prises 16A peuvent en théorie supporter 16A... Cependant, dans la réalité, même avec une intensité de 10 ampères, les broches chauffent à plus de 50 degrés surtout si la prise (ou fiche) est une peu vielle ou de mauvaise qualité... Souvent, on ne s'en rends pas compte car les appareils ne fonctionnent pas en continu (sur un mini four ou un chauffage electrique, la resistance chauffe durant un certain temps et se coupe grace au thermostat et durant ce temps, la prise refroidit...) Il est est tout autrement lorsqu'il s'agit d'un équipement fonctionnant en continu (gros spot halogène, barbecue electrique par exemple)... Dans votre cas (spot 1200 W + congélateur, soit 7 ampères environ) il ne devrait pas y avoir de problème... Sous reserve que les connections soient de bonne qualité... Les prise anglaises (13 ampères) supportent bien d'être utilisées à pleine charge (larges broches plates)... Dommage que ce standard ne soit pas utilisé en france...
|
|
 |
|
Prise 16 a |
#4 |
Message de
le boeuf
, posté le dimanche 5 août 2007 à 17:19 |
|
|
Merci ,ma prise dois avoir 10ans ,par contre de temps en temps mon projo tourne 6h a 8h ,car nos soirées ce termine tard ,en plus la prise du projo n est pas a la terre ,est ce qu il y a un risque de chauffe ou autre ?
|
|
 |
|
Prise 16 a |
#5 |
Message de
xav
, posté le dimanche 5 août 2007 à 18:11 |
|
Le fait qu'il n'y ait pas de terre n'influencera pas sur la chauffe ou non de la prise... Par contre (sauf si le spot est "classe II"), une utilisation en extérieur n'est peut être pas très prudente...
Concernant la température des broches, si la prise est "malade" ou de mauvaise qualité, une demi heure de fonctionnement du projecteur suffira à établir le diagnostic...
Si les broches sont chaudes au bout de 1/2 heure, elles le seront au bout de 6 heures... A l'inverse, si elles sont tièdes au bout d'une demi-heure, il y a de grandes chances que celà ne s'aggrave pas au bout de 6 heures d'utilisation...
|
|
 |
|
Prise 16 a |
#6 |
Message de
le boeuf
, posté le dimanche 5 août 2007 à 22:06 |
|
|
je vais essayer alors , par contre est ce que je dois rajouter la terre pour mon projo ou pas ,en fait la prise femelle chez moi a la terre ,mais la connexion du projo ne la pas alors qu apparamement elle devrait etre reliée (suis je assez clair) ,merci de votre aide
|
|
 |
|