statut : invité
|
|
|
|
Prise qui brule |
#1 |
Message de
le boeuf
, posté le 05/08/2007 à 09:53 |
|
|
Bonjour ,voila suite a un barbecue ,j ai laissé allumer un projecteur de 600w pendant au moin 10 heures ,le lendemain lorsque je m en suis apercu la prise ou il etait branché avait pris feu et rien n avait dijoncter , a votre avis que c est il passé ? merci
|
|
 |
|
Prise qui brule |
#2 |
Message de
Adrien
, posté le dimanche 5 août 2007 à 10:04 |
|
600W en 230V ça fait a peine 3A... donc je penche pour une prise de mauvaise qualité ou deteriorée dont les contacts n'étaient pas franc avec la fiche = échauffement = prise cramée Tant qu'il n'y a pas de court circuit rien ne disjoncte, il est faux de croire qu'un disjoncteur ou un fusible protège contre les incendies d'origine électrique (qui doivent être dans une immense majorité des cas provoqués par ce genre de mauvais contact... aussi bien dans une prise qu'au niveau d'une connexion de l'installation/appareil)
|
|
 |
|
Prise qui brule |
#3 |
Message de
Rajea
, posté le dimanche 5 août 2007 à 10:07 |
|
Bonjour, 600 W, çà fait à peine 3 Ampères, la prise n'aurait pas dû brûler. A mon avis il devait y avoir un mauvais serrage des fils sur la ou les prises, ou les pinces ressort de la femelle qui ont provoqué un échauffement hors limite. Le caoutchouc carbonisé aurait dû faire fonctionner le différentiel par fuite phase ou neutre vers la terre. Vérifier cette dernière et les connections. Cordialement.
|
|
 |
|
Prise qui brule |
#4 |
Message de
Rajea
, posté le dimanche 5 août 2007 à 10:11 |
|
Re, Je vois que j'ai répondu en même temps où presque qu'Adrien: excuses. Cordialement.
|
|
 |
|
Prise qui brule |
#5 |
Message de
le boeuf
, posté le dimanche 5 août 2007 à 17:15 |
|
|
merci pour vos reponses,j ai oublié de peciser que cette prise n est pas mise a la terre ,est ce que ca peut jouer ?
|
|
 |
|
Prise qui brule |
#6 |
Message de
Adrien
, posté le dimanche 5 août 2007 à 18:16 |
|
|
Non rien à voir... (hormis que, comme l'à indiqué Rajea, le differentiel aurait eventuellement pu jouer... mais rien de systematique a ce niveau)
|
|
 |
|
Prise qui brule |
#7 |
Message de
Rajea
, posté le dimanche 5 août 2007 à 19:23 |
|
Bonsoir, N'ayant pas de terre sur cette prise le différentiel ne peut intervenir, seule une surintensité supérieure au déclenchement du disjoncteur aurait pû faire déclencher le diff: d'où l'intérêt d'en avoir systématiquement en protection sur toutes les prises mais terre cablée, encore que le déclenchement comme le mentionne Adrien, n'est pas systématique. Là on a un bel exemple de début d'incendie pour défaut électrique. Cordialement.
|
|
 |
|
Prise qui brule |
#8 |
Message de
le boeuf
, posté le dimanche 5 août 2007 à 22:08 |
|
|
merci , mais ca fais peur des situations pareils(debut d incendie)
|
|
 |
|
Prise qui brule |
#9 |
Message de
Handy
, posté le dimanche 5 août 2007 à 22:28 |
|
Bonjour, Hé oui comme on te le dis, c'est toujours un mauvais contact qui fait démarrer un incendie d'origine électrique ... jamais un court circuit comme disent ces c... de journalistes ! La prévention : s'inquièter de toute installation qui sent le chaud, qui crépite et si possible resserrer les vis des connexions électriques (tableaux, prises) au moins une fois et nettoyer jusqu'a métal brillant ou resserrer ou changer toutes les prises qui chauffent (on peut admettre un tièdissement) Salut.
|
|
 |
|
Prise qui brule |
#10 |
Message de
pat570
, posté le lundi 6 août 2007 à 09:49 |
|
salut j'ai eu le cas également d'une fiche mal insérée dans la prise, même histoire que le Boeuf a+
|
|
 |
|