Prises de courant : nombre de socles / de postes |
#1 |
Message de
Mesnil
, posté le 24/04/2008 à 19:56 |
|
Bonsoir à tous,
Je croyais avoir tout compris, et au moment de remplir le formulaire du Consuel, j'ai un gros doute ! J'ai mis au dessus du plan de travail de la cuisine 3 PC doubles, ce qui, reprenez-moi si je me trompe fait 6 postes mais 3 socles. Vis à vis de la norme, est-ce que j'ai 3 ou 6 PC au dessus du plan de travail ???
Merci de votre aide. MOB en construction dans le Calvados http://mamob.hautetfort.com
|
|
 |
|
Prises de courant : nombre de socles / de postes |
#2 |
Message de
Isalexh
, posté le jeudi 24 avril 2008 à 20:50 |
|
Salut. Vous avez bien 3 socles, vous avez le droit à 4 socles au dessus du plan de travail. Donc à mon avis vous avez 3 PC.
|
|
 |
|
Prises de courant : nombre de socles / de postes |
#3 |
Message de
S1C
, posté le jeudi 24 avril 2008 à 21:44 |
|
C'est pas "le droit à 4 socles" c'est "dont minimum 4 prises" au dessus du plan de travail nuance !!!
Si tu à 6 prises, pour le consuel, ca compte comme ... 6 prises !!! c'est cool hein ?
|
|
 |
|