statut : invité
|
|
|
|
Prises electriques |
#1 |
Message de
laurence
, posté le 21/05/2008 à 22:30 |
|
Bonjour à tous, Je vais refaire mon salon,carrelage,lambris,isolation et mettre du placo et j(aimerais savoir si je peux relier mes 4 prises de courant ensemble en passant les cables dans les rails du placo ou faut t'il que j'amene mes fils des 4 prises vers mon tableau electrique et les brancher ensemble sur mon coupe circuit merci pour vos réponses bonne soirée à tous lolo
|
|
 |
|
Prises electriques |
#2 |
Message de
gerard031
, posté le mercredi 21 mai 2008 à 22:50 |
|
|
bonsoir,un fusible 16amp protege 7 prises, si vous avez un fus 16a qui ne protege que3prises vous pouvez ajouter vos 4 pc sup sur ce circuit.ou tirer une alim en 2,5mm2protegee en 16amp pour alimenter vos 4pc sup.bonne soiree a+
|
|
 |
|
Prises electriques |
#3 |
Message de
bruno
, posté le jeudi 22 mai 2008 à 06:45 |
|
Bonjour, Ne branchez pas plus de 2 fils par coupe circuit. Vous pouvez vous repiquer de prise en prise (jusqu'a 8 prises). L'idéal reste la boite de connection encastrée.
|
|
 |
|