Probleme minuterie |
#1 |
Message de
miservant
, posté le 11/08/2007 à 18:14 |
|
|
bonjour ma minuterie ne marche plus ,il y a du 220 entre la borne a1 et a2 les voyants son éclairés mais rien que dois-je faire,ma minuterie est-elle hs? comment vérifier merci de vos reponses(minuterie legrand)
|
|
 |
|
Probleme minuterie |
#2 |
Message de
New 06
, posté le samedi 11 août 2007 à 18:24 |
|
Bonjour, deja si vous avez du 220 v entre a1 et a2 c'est qu'il ya un bouton poussoir qui est coince car c'est le poussoir qui est raccorde sur 1 des 2 et il doit envoyer une impulsion sur la bobine a1,a2. Si c'est cela votre minuterie est cuite il faut la remplacer la bobine a dù chauffer.
|
|
 |
|
Probleme minuterie |
#3 |
Message de
pedro82006
, posté le dimanche 19 août 2007 à 19:39 |
|
Bonsoir ok pour la reponse de new06 mais pourquoi les voyants fonctionnent a +
|
|
 |
|
Probleme minuterie |
#4 |
Message de
koolos
, posté le dimanche 19 août 2007 à 20:14 |
|
Salut.
Tu mesures comment la tension entre A1 et A2 ? Pour être plus sur, branches y une lampe 230V, avec 2 fils montés sur une simple douille. Si çà s'allume, alors ( peut-être ), ta minuteries est HS, sinon il faut chercher ailleurs...
|
|
 |
|
Probleme minuterie |
#5 |
Message de
New 06
, posté le dimanche 19 août 2007 à 20:36 |
|
Bonsoir et reponse à Pedro82006 Les voyants fonctionnent sans neutre et si les poussoirs sont alimentés les voyants fonctinnneront meme si le telerupteur est Hs ou si un poussoir est bloque.
|
|
 |
|
Probleme minuterie |
#6 |
Message de
pedro82006
, posté le lundi 20 août 2007 à 11:11 |
|
Bonjour new je regrette mai si un poussoir est bloqur le voyant ne fonctionne pas etant donne qu il est branche en parrallele sur les deux bornes du poussoir ( devrait etre alors un poussoir bloque voyant court circuite non ???? et si bobine tele hs les voyants etants en serie avec ,pas d allumage du voyant
quend pensez vous a+
|
|
 |
|
Probleme minuterie |
#7 |
Message de
New 06
, posté le lundi 20 août 2007 à 12:12 |
|
Tout depend du branchement si il est en parallele ou si il est en direct sur tableau comme je fais tres souvent avec un bornier pour reunir les poussoirs quand il y a en beaucoup. Mais il est vrai quand parrallele cela ne fonctionne pas et vous avez raison mais quand je repond je pense à ma facon de realiser et pas celle standard et cela est que .... Par contre si la bobine est hs les voyants fonctionnent quand meme car il alimente la bobine non??
|
|
 |
|
Probleme minuterie |
#8 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le lundi 20 août 2007 à 12:17 |
|
Bonjour
Non si bobinne HS et voyant en parallèle sur le poussoir, les voyant s'éteignent car ils s'alimentent à travers la bobine. Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Probleme minuterie |
#9 |
Message de
New 06
, posté le lundi 20 août 2007 à 12:26 |
|
Merci Bruno de confirmer la bonne réponse il est vrai que je n'ai pas eu de cas similaire dans mon activite car chez le particulier des minuteries ...... Si tu le dis je m'incline car je connais ton savoir faire et il est rare que tu te trompes. lol. Bon appetit ou bon apero :))
|
|
 |
|
Probleme minuterie |
#10 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le lundi 20 août 2007 à 12:29 |
|
Je termine l'apéro, bon appétit à toi aussi News06. Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Probleme minuterie |
#11 |
Message de
pedro82006
, posté le lundi 20 août 2007 à 13:58 |
|
bonjour coucou et news
je suis content de la reponse de cou cou je pensais avoir perdu la main et halzo guette bonnne journee a vous deux a+
|
|
 |
|