Fil Atom  Fil RSS  Puissance tableau deporté #1
 Message de kirill , posté le 25/05/2008 à 15:33
bonjour, j ai chez moi un tableau déporté dans les combles (voir photo) il est alimente par un cable triphase (3 phases, 1 neutre et une terre ) venant du tableau principal , j aimerai savoir de combien puissance utilisable je dispose si je l utilise en monophase , il y a une quinzaine de metres entre les 2 tableaux, et comment calculer la puissance utilise par un circuit de pc ou de lumiere ?
merci d avance de vos reponses
kirill
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Puissance tableau deporté #2
 Message de franck , posté le dimanche 25 mai 2008 à 18:11  
Salut,
1- tu dois noter la section de ton cable (exemple : 5G 10²), vérifie la distance (15m)

2 -ton cable doit être protegé sur le tableau principal: note la protection (exemple : C20 avec ou sans differentiel ?), ou bien vient-il directement du disjoncteur EDF ? Ampères sur le disjoncteur?

Dans ta boite, il a trois protection monophasé, on ne distingue pas les inscriptions (C10? ou C20? ou C16?...).
Tu dois calculer la puissance actuelle consommée sur l'installation existante. (chauffage? clim? simples prises "confort" ?.....)

En fonction de ces données ont pourra calculer la marge restante de consommation en watt.

Sachant qu'un circuit prise et protegé en 16A, on y trouve 8 prises maxi , on peut consommer jusqu'à 3600W. Un circuit lumière est protegé en 10 A, 8 points lumineux maxi, 2300W maxi.

salut
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Puissance tableau deporté #3
 Message de kirill , posté le dimanche 25 mai 2008 à 19:37  
salut franck merci de t interesser a mon probleme ; mais je n ai pas ete tres clair dans mon premier post en fait chacune des 3 phases de mon cable 5G est branchee sur un des 3 disjoncteurs( qui apparaissent sur la photo)j aurais voulu ne garder qu une seule phase pour alimenter tout le coffret quand au diametre il me semble (a verifier que c est du 6 carre ) donc en fait avec du 6 carre sur 15 metres qu elle puissance ais je a disposition pour mon coffret ?
si je n ai pas assez de puissance avec une seule phase est ce que je ne peux pas utiliser les 3 phases pour creer 3 borniers distincts dans mon coffret ? merci d avance
kirill
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Puissance tableau deporté #4
 Message de carminas , posté le dimanche 25 mai 2008 à 20:24  
Si c'est du 6² en mono sur 15m, il faut protéger à l'origine par un disj 32A et vous disposerez d'environ 7 kW.

Mais je dirai que votre câble est plus petit car c'est du mono brin, sans doute du 4² ou du 2,5². A vérifier donc ce qui donnerai :
- disj 25A 5,7kW pour du 4²
- disj 20A 4,6 kW pour du 2,5²
Vous pouvez bien sur utiliser les trois phases pour alimenter 3 borniers distincts.

Voir principe de branchement joint dont vous ne pouvez prendre qu'un sous ensemble
 
Carminas
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png