Quel cable utiliser pour raccorder coffret edf au tableau electrique |
#1 |
Message de
julien5380
, posté le 02/05/2008 à 11:38 |
|
Bonjour je voudrai connaitre la section et le type de cable a utiliser pour raccorder mon compteur edf a mon tableau electrique ? la distance entre compteur et tableau est de 100M. le disjoncteur sera monophasé et de calibre 15/45. est ce qu'il est possible d'utiliser ce meme cable pour mon compteur chantier ?
|
|
 |
|
Quel cable utiliser pour raccorder coffret edf au tableau electrique |
#2 |
Message de
Electro73
, posté le vendredi 2 mai 2008 à 12:06 |
|
Bonjour,
En monophasé câble RO2V 2 x 50 mm² ( Attention pas de possibilité d'augmentation de puissance ) sinon il faut 2 x 70mm² pour 60A soit 12 KW.
Oui, sans problème
a+
|
|
 |
|
Quel cable utiliser pour raccorder coffret edf au tableau electrique |
#3 |
Message de
julien5380
, posté le vendredi 2 mai 2008 à 12:16 |
|
merci pour ta réponse
tu croix qu'il vaut mieux que je passe directement du 2x70 meme si je n'est pas l'utiliter pour le moment ? le cable en 2x70mm² s'appelle R02V 2 x 50 mm² ? merci
|
|
 |
|
Quel cable utiliser pour raccorder coffret edf au tableau electrique |
#4 |
Message de
julien5380
, posté le vendredi 2 mai 2008 à 12:18 |
|
|
R02V 2 x 70 mm² ?
|
|
 |
|
Quel cable utiliser pour raccorder coffret edf au tableau electrique |
#5 |
Message de
julien5380
, posté le vendredi 2 mai 2008 à 12:41 |
|
merci pour ta réponse
tu croix qu'il vaut mieux que je passe directement du 2x70 meme si je n'est pas l'utiliter pour le moment ? le cable en 2x70mm² s'appelle R02V 2 x 70 mm² ? merci
|
|
 |
|
Quel cable utiliser pour raccorder coffret edf au tableau electrique |
#6 |
Message de
Electro73
, posté le vendredi 2 mai 2008 à 19:48 |
|
Suite,
Il faut voir le prix supplémentaire et bien peser le pour et le contre. En général c'est un travail que l'on fait une fois et après on oublie. Avec ces valeurs 50² pour 45A et 70² pour 60A on est certain que la chute de tension ne dépasse pas 2%. Le câble de 50² est capable de supporter un raccordement à 60A, mais la chute de tension à pleine charge sera voisine de 2,3%. Ce qui représente 224 V à l'arrivée au tableau + la chute de tension dans les lignes et à l'arrivée aux prises il ne reste que 220V ( c'est ce qu'EDF distribuait avant et tout fonctionnait très bien ). Le plus dommage c'est de perdre 300W en échauffement du câble alors que cette énergie est chère et tout de même comptabilisée et facturée par EDF.
a+
|
|
 |
|