Message de
dango
, posté le 25/06/2008 à 20:30 |
|
bonjour je viens de recevoir le rapport de refus de mon installation pour le motif suivant manque ètiquette - fils pilote a sectionner en cas de coupure -
(sectionnenment circuits et fils pilote) j'ai 3 convecteurs dans l'apart avec fils pilote , sdb sejour et la chambre mais dans le tableau les 3 fils sont reperes en attente de poser un programateur je nai compris , ce que dois faire ce consuel va repasser merci de m'aider
|
|
 |
|
Re consuel |
#2 |
Message de
carminas
, posté le mercredi 25 juin 2008 à 21:56 |
|
Bonsoir
IL est tatillon
Voir ce petit doc joint qui peut vous aider.
Faites passer les fils pilote sur le disj 2A en attendant le programmateur et mettre une étiquette dans le tableau et dans chaque boite d'encastrement de radiateur avec la mention demandée
@+ Carminas
|
|
 |
|