J ai mis la plaque de cuisson .Le lave vaissell .Lave linge seche linge four sur mon type a
|
|
 |
|
Refus du consuel |
#2 |
Message de
luis
, posté le mardi 29 avril 2008 à 11:57 |
|
bjr sur 1 40 A c'est normal qu il refuse, trop chargé. soit mettre 1 63 A ou mettre le lave vaisselle, le seche linge et le four sur 1 type AC
|
|
 |
|
Refus du consuel |
#3 |
Message de
tapha08
, posté le mardi 29 avril 2008 à 12:00 |
|
|
Donc j enleve le lave vaisselle le seche linge et le four je l ai remet sur type ac
|
|
 |
|
Refus du consuel |
#4 |
Message de
Patsy
, posté le mardi 29 avril 2008 à 12:29 |
|
Bonjour, Il faut déjà 32A pour la table cuisson sur un interdiff 40A typeA, il est assez logique qu'on ne peut y mettre qu'un lave-linge...au mieux, on peut aussi y mettre un circuit lumière et les prises GTL, pas plus. Ou alors il faut mettre un interdiff 63A typeA (+cher). Le four, sèche-linge et lave-vaisselle se mettent sur un interdiff type AC.
A+
|
|
 |
|