Fil Atom  Fil RSS  Section câble entre DB et tableau de répartition #1
 Message de Ben2607 , posté le 01/05/2008 à 12:11
Bonjour,

Dans le cadre d'une construction neuve avec passage du consuel, nous devons calculer dès aujourd'hui la section du câble entre le DB et le tableau de répartition:
Alimentation triphasée, DB distant de 250 mètres, nous comptons 270 mètres pour être sûr.

Nous sommes un peu perdu car nos abaques nous donnent une sections de 4x50² pour un courant assigné max de 30A.
Or, tant EDF que le comptoir électrique nous annoncent simplement du 4x16² pour un abonnement 12kW en triphasé (3x20A).
La simulation de consommation avec EDF nous donne un abonnement de 12kW en triphasé.

Vu le prix du câble pour cette longueur, nous voulons bien être sûr pour la commande que nous sommes en train de passer.

Qu'en pensez vous ?

Les abaques en tri-phasés sont-ils pour l'intensité totale (3 phases) ou par phase ?

Merci de votre aide.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Section câble entre DB et tableau de répartition #2
 Message de Octave Herjebel , posté le jeudi 1 mai 2008 à 12:13  
Bonjour


 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Section câble entre DB et tableau de répartition #3
 Message de Ben2607 , posté le jeudi 1 mai 2008 à 12:16  
Merci,

Nous avons déjà les abaqueset savont également les lire.
La question est la différence entre ce que nous lisons et ce que EDF nous dit.

Je reformule, pour un abonnement 12kW en triphasé, quel serait le courant maximal du disjoncteur de branchement ?

Merci.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Section câble entre DB et tableau de répartition #4
 Message de Octave Herjebel , posté le jeudi 1 mai 2008 à 12:48  
Vu l'amabilité de votre réponse et si vous savez les lire, calculez votre chute de tension par rapport aux sections que l'on vous propose et débrouillez vous tout seul !
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Section câble entre DB et tableau de répartition #5
 Message de Ben2607 , posté le jeudi 1 mai 2008 à 13:04  
Re bonjour,

Ce n'est pas la peine de vous vexer, il n y a rien d'agressif dans notre réponse.

Je vous confirme simplement que nous possédons le mêmes tableaux et qu'ils nous donnent les mêmes sections.

Maintenant, pourquoi EDF nous propose beaucoup moins ? à savoir du 4x16² au lieu du 4x50² ?

Merci.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Section câble entre DB et tableau de répartition #6
 Message de Octave Herjebel , posté le jeudi 1 mai 2008 à 13:45  
et on devine comment que vous avez les bonnes abaques ?

Calculez sur ce site en sachant que la chute de tension ne devrait pas excéder 2% entre le point de livraison et votre tableau de distribution.

lien : www.volta-electricite.info/articles ...
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Section câble entre DB et tableau de répartition #7
 Message de Ben2607 , posté le jeudi 1 mai 2008 à 14:17  
Re bonjour,

Les calculs sur le site me donnent comme sur les tableaux:

Calcul EDF:
250 mètres avec 20A par phase (abonnement 12kW) donnent 16² et chute de tension de 3% (un peu juste il me semble).

Maintenant, si je considère seulement 2% de chute de tension, il nous faut donc du 25² (1.95%).

Enfin, ,notre doute vis à vis du consuel et le suivant:
La section ne dépend pas de l'abonnement souscrit mais du calibre max du disjoncteur d'abonné ?

Y a t'il quelqu'un pour nous confirmer cela ?

Si oui, comment connaitre le calibre max du futur compteur ?

Merci de votre aide.

Cordialement.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Section câble entre DB et tableau de répartition #8
 Message de Octave Herjebel , posté le jeudi 1 mai 2008 à 14:43  
Oui je confirme que l'on dimensionne par rapport au calibre maxi du DB installé et le consuel vérifie ce point, le DB qui sera installé sera fonction de la demande de la puissance souscrite, le plus fréquemment installé en tri par EDF c'est le DB 10/30 qui permet un abonnement jusqu'à 18 KVA donc vous devez dimensionner pour 30A par phase.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Section câble entre DB et tableau de répartition #9
 Message de Octave Herjebel , posté le jeudi 1 mai 2008 à 14:50  
Je bous précise aussi qu'EDF simplifie ses calculs, et qu'un abonnement tri 18 KVA c'est en réalité 30A par phase soit 20700 KVA
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Section câble entre DB et tableau de répartition #10
 Message de Ben2607 , posté le jeudi 1 mai 2008 à 15:25  

Du coup,

Cela nous obligerait, en trichant un peu (2.08 %) à passer avec du 35², même avec un abonnement à 12kW ?

Peut-on fournir nous-même un Db limié à 20A ?

Merci.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Section câble entre DB et tableau de répartition #11
 Message de Octave Herjebel , posté le jeudi 1 mai 2008 à 15:39  
la chute de tension maximale admissible en réseau domestique BT entre le point de livraison et le dernier appareil terminal est de 3 % pour les appareils d'éclairage et de 5 % pour le reste.

Donc en limitant la chute de tension à 2% entre le point de livraison et votre tableau de distribution, ça ne laisse pas beaucoup de marge, il serait préférable de passer du 50mm2, car si vous tombez sur un consuel tatillon, ça fera cher la contre-visite plus le remplacement du câble...

Un DB tétrapolaire 20A n'existe pas c'est 10/30 au minimum.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Section câble entre DB et tableau de répartition #12
 Message de Ben2607 , posté le jeudi 1 mai 2008 à 16:24  

Merci de vos réponses.

Je peux avoir ce jour 270m de 4x16² pour 1700€ HT alors que le 4x50² me couterait 4800 € HT.

Nous avions fait nos calculs sur du 50² mais EDF nous a mis le doute.

Je ne comprend pas pourquoi ils nous ont dit que du 4x16² serait bon.

Connaissent-ils le consuel ?

Je vous remercie encore pour vos réponses.

Cordialement,

Ben2607
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Section câble entre DB et tableau de répartition #13
 Message de Octave Herjebel , posté le jeudi 1 mai 2008 à 16:36  
Et comment qu'ils connaissent le consuel, car pas de certificat de conformité = pas de mise sous tension définitive de l'installation...

Maintenant comme dirai Régis Laspales c'est vous qui voyez, et rajoutez au prix du câble tous les puits de tirage environ 1 tout les 50 ML.

N'oubliez pas aussi une gaine TPC rouge pour le fil pilote ou la télé-information ainsi que 2 TPC verte pour les télécom, je passe sur les réserves de gaines TPC et leur diamètre vu la distance pour la motorisation de portail, portier audio et/ou vidéo, éclairage extérieur, etc...

Hélas quand on achète un terrain, on oublie souvent de prendre en compte le prix des raccordement au réseau quand la distance est excessive par rapport à la zone de viabilisation, pensez aussi à l'eau et l'assainissement, ça vous réserve encore d'autres surprises plus désagréables.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Section câble entre DB et tableau de répartition #14
 Message de loup blanc , posté le jeudi 1 mai 2008 à 16:49  
Bonjour à tous

De toutes façons, câbler en 16 mm2 est une abbération pour une telle distance .
C'est s'interdire toute évolution de puissance ultérieure ( un disj mini c'est 15-30 A),
C'est avoir des transitoires de tension trés importants ( 10% par exemple) au démarrage d'un simple aspirateur de 2 KW ...
La plus élémentaire logique l'interdit.


Par contre, compte tenu du prix du cuivre, n'est-il pas enviseageable d'utiliser un cable en "ALU" , comme l'EDF , avec des bretelles bi-métal ALU/CU aux extrémités ?
( Est-ce autorisé, car je n'ai jamais eu ce cas de trés grande distance ? )

Cordialement
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Section câble entre DB et tableau de répartition #15
 Message de Octave Herjebel , posté le jeudi 1 mai 2008 à 16:59  
15/30 ça n'existe pas en DB, c'est 10/30

En alu ce sera 70 mm2, pas souple et pas facile a manier.

Et de toutes les façons il faudra des fouets de raccordement que ce soit en 50mm2 cuivre ou 70mm2 alu..
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Section câble entre DB et tableau de répartition #16
 Message de Ben2607 , posté le jeudi 1 mai 2008 à 17:43  

Merci à tout le monde pour vos contributions.

Sinon, pour rentrer dans le détail, l'eau et les télécoms se trouvent à moins de dix mètres.
Seule la partie EDF se trouve à 250 mètres.

Les puits sont prévus également ainsi que les fourreaux supp. pour contact HP/HC et gestionnaire d'énergie.

Vos réponses sur la section à respecter confirme nos calculs mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils m'ont proposé du 4x50² chez EDF.

Je vais essayer de les rappeler pour voir.

Merci tout le monde.

Ben2607
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Section câble entre DB et tableau de répartition #17
 Message de Ben2607 , posté le jeudi 1 mai 2008 à 17:45  

Oups ....

Lire " ils m'ont proposé du 4x16² chez EDF" dans le message précédent.

Cordialement.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Section câble entre DB et tableau de répartition #18
 Message de Octave Herjebel , posté le jeudi 1 mai 2008 à 20:17  
Parce que vous êtes tomber sur la télé-répondeuse de service qui doit se trouver à quelques milliers de KM de chez vous.

Et en ce moment, c'est une drôle de pagaille chez EDF, jamais vu ça en plus de 30 ans....
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png