statut : invité
|
|
|
|
Section cable |
#1 |
Message de
lolo
, posté le 09/08/2007 à 21:36 |
|
bonjour, voila je repose ma question avec plus de précision j'ai branche un tableau supplémentaire sur le principale avec un cable de 6 mm2 longueur 5m environ voici ce qu'il y a branche sur le tableau 1 seche linge ( 1* 20A) 1 congelateur ( 1* 20 A) fer à repasser de temps en temps (1*16a) 1 radiateur (1*10A) le reste eclairage + 1 ordinateur+prises diverses est ce que la section de mon cable est suffisante ? merci pour vos réponses
|
|
 |
|
Section cable |
#2 |
Message de
fabien59182
, posté le jeudi 9 août 2007 à 21:49 |
|
bonsoir
dans le batiment on utilise un mémotechnique tout simple 1mm²= 6A max
donc 20+20+16+10 = 46 46/6 = 7 et des poussières
donc non cable non-adapté, met du 3G10 ca sera mieux
|
|
 |
|
Section cable |
#3 |
Message de
CION
, posté le jeudi 9 août 2007 à 22:22 |
|
Bonsoir 20+20+16+10=46 ?????????
|
|
 |
|
Section cable |
#4 |
Message de
milouse
, posté le vendredi 10 août 2007 à 07:43 |
|
|
Il a oublié de balayer les poussières.
|
|
 |
|
Section cable |
#5 |
Message de
remi900
, posté le vendredi 10 août 2007 à 12:14 |
|
|
theoriquement pour alimenter un tableau on utilise du 16 mm² ou du 10² dans certains cas. Ta consommations n'est pas tres grosses sur ton 2eme tableau mais ne rajoute rien d'autre. Avec du 6² tu peux voir venir
|
|
 |
|