Section d'un tableau |
#1 |
Message de
Marlen564
, posté le 16/06/2008 à 10:21 |
|
Bonjour,
J'ai un disjoncteur d'abonné 30 60 ampères, quelle section dois-je utiliser pour aller au répartiteur du tableau ?
Quelle section utiliser pour aller du répartiteur aux inter différentiels sachant que j'ai deux 40 ampères type AC un 40 ampères type A un 63 ampères pour le chauffage au sol
Merci pour vos réponses
|
|
 |
|
Section d'un tableau |
#2 |
Message de
Banane
, posté le lundi 16 juin 2008 à 10:45 |
|
Bonjour Pour 60A du 16mm², pour 40 ou 45A du 10mm². Si la longueur est importante il faut augmenter la section du fil... A+
|
|
 |
|
Section d'un tableau |
#3 |
Message de
Marlen564
, posté le lundi 16 juin 2008 à 10:49 |
|
Merci et pour le 63A, quelle section entre le répartiteur et le disjoncteur ?
Tout est à côté Merci
|
|
 |
|
Section d'un tableau |
#4 |
Message de
Banane
, posté le lundi 16 juin 2008 à 11:38 |
|
Toujours du 16mm². A+
|
|
 |
|