section de cable et protection pour alimentation d'une machine de 26kw en 400v+ n 40metres de long le constructeur donne 5x25 et disj 80 A merci salutation
|
|
 |
|
Section |
#2 |
Message de
René
, posté le mardi 7 août 2007 à 09:09 |
|
Bonjour, Rappelons que le disjoncteur 4x80 protege le câble et pas la machine. Il y a lieu de poser en amont de la machine une coupure avec poignée exterieure cadenassable et protection . (je pense 4x63A) Amicalement
|
|
 |
|