 Message de ac2n63 , posté le 04/08/2007 à 23:33
section de cable et protection pour alimentation d'une machine de 26kw en 400v+ n 40metres de long le constructeur donne 5x25 et disj 80 A merci salutation
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Section #2
 Message de René , posté le mardi 7 août 2007 à 09:09  
Bonjour,
Rappelons que le disjoncteur 4x80 protege le câble et pas la machine.
Il y a lieu de poser en amont de la machine une coupure avec poignée exterieure cadenassable et protection . (je pense 4x63A)
Amicalement
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    