Sens branchement disjoncteur |
#1 |
Message de
mfld
, posté le 14/08/2007 à 17:07 |
|
Bonjour à tous.
Je veux remplacer mon vieux tableau domestique par un tout beau tout neuf pour sécuriser mon installation (différentiel + recalibrage + extension). Mais les longueurs des cables (1,5 à 6) ne me permettent qu'un branchement des départs par le haut des disjoncteurs, et non pas par le bas, avec une alimentation par peigne par le bas au lieu d'en haut.
D'après ce que je crois connaitre de ces "bestioles", cela ne devrait pas changer l'efficacité de la protection, même si la détection est normalement en aval de la coupure (ici elle serait donc en amont). Mais comme on ne rigole pas avec l'électricité, j'aimerais bien avoir une confirmation de "ceux qui savent"...
Merci d'avance, MFLD
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#2 |
Message de
bricol-tout
, posté le mardi 14 août 2007 à 17:13 |
|
|
Bjr, pourriez vous être plus précis sur le branchement des depart?si vous avez une photo elle serait bien venu.
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#3 |
Message de
mfld
, posté le mardi 14 août 2007 à 17:23 |
|
Je ne pourrais faire une photo que lorsque j'aurai posé le nouveau tableau :-)
Je vais donc essayer d'être plus précis : si je prend par exemple un disjoncteur P+N pour le circuit "prises", placé normalement sur le rail du tableau, les cables P et N reliant ce disjoncteur aux prises partent des bornes du bas, deux peignes P+N venant alimenter par les bornes du haut.
L'efficacité de la protection est-elle la même si l'alimentation se fait par le bas, et le départ par le haut ?
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#4 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le mardi 14 août 2007 à 18:44 |
|
Bonsoir
Autorisé sous condition de le spécifier sur le tableau "attention alimentation par le bas" des fois qu'un abruti complet refasse l'électicité et ne voit pas ou sont les peignes d'alimentation...
Un disjoncteur comme un inter diff fonctionne parfaitement quelque soit sont sens d'alimentation. Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#5 |
Message de
mfld
, posté le mardi 14 août 2007 à 20:20 |
|
Merci Coucougnette pour cette confirmation.
Le conseil est bon, j'annexerai le schéma et la notice au prochain acte de vente pour un acheteur éventuellement encore plus néophyte que son vendeur :-)
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#6 |
Message de
bricol-tout
, posté le mardi 14 août 2007 à 20:22 |
|
|
Bjr, un inter diff ou dijoncteur modulaire ont un sens de branchement, je crois que coucougnette n'est pas dans le même monde, enfin, alimentation toujour au dessus et les charges en bas.Ci-joint une photo qui je pense pourra te servir.
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#7 |
Message de
lilloux
, posté le mardi 14 août 2007 à 20:39 |
|
Bonjour
"Autorisé" je connais pour les appareils prevus pour etre alimentés par le bas!
de toutes façons, ne pas monter l'appareil tête en bas (risque de problemes mecaniques).
maintenant, "NOUVEAU TABLEAU", la sagesse est de le prendre avec ne rangée supplementaire, sur celle ci y mettre des bornes wiking cela vous fait un super bornier.
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#8 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le mardi 14 août 2007 à 20:56 |
|
Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#9 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le mardi 14 août 2007 à 20:56 |
|
Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#10 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le mardi 14 août 2007 à 21:00 |
|
et vous n'avez jamais vu d'inter diff hager peignable on dirait....
J'affirme que c'est autorisé et q'un disjoncteur ou un inter diff ça fonctionne indifféremment dans les 2 sens sauf indication contraire du fabricant, ce qui est exceptionnel ! Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#11 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le mardi 14 août 2007 à 21:04 |
|
et si vous ne me croyez pas malgré les documents que j'ai fourni, téléphonez donc au consuel, il vous confirmera mes dires, et rien dans la NFC 15100 ne l'interdit.... Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#12 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le mardi 14 août 2007 à 21:06 |
|
et pour les septiques (comme la fosse) étudiez le fonctionnement d'un disjoncteur et d'un inter diff, vous verrez que ça fonctionne dans n'importe quelle sens, faites donc l'essai... Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#13 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le mardi 14 août 2007 à 21:07 |
|
c'est aussi con que de dire qu'un fusible fonctionne dans un sens et pas dans l'autre.... Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#14 |
Message de
mfld
, posté le mardi 14 août 2007 à 21:46 |
|
Moi je continue de croire Coucougnette, après lecture de ses extraits et de la fiche technique du disjoncteur concerné (réf. Legrand 006396) : "2. MISE EN OEUVRE (suite) Alimentation : par le haut ou par le bas..."
lien : www-test2.legrand.fr/scripts/e-cata ...
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#15 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le mardi 14 août 2007 à 22:00 |
|
que ceux qui ne sont pas d'accord apportent la preuve du contraire de ce que j'avance, on verra si ils sont aussi fort à critiquer qu'a donner des preuves de ce que j'avance comme je le fais à chaque fois qu'il y a une controverse.... Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#16 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le mardi 14 août 2007 à 22:02 |
|
il faut lire : qu'a donner des preuves du contraire de ce que j'avance... Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#17 |
Message de
fredegonde
, posté le mardi 14 août 2007 à 22:20 |
|
|
donnez lui un nonos au coucougn et ça l'occupe toute la soirée
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#18 |
Message de
bricol-tout
, posté le mardi 14 août 2007 à 22:29 |
|
|
Re, bien vu Fredegonde, de plus avec un speudo comme le sien ça veut tout dire, rien ne sert de jouer les kakous, nous sommes là pour aider les autres et non pas casser les coucoug.... des autres.
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#19 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le mardi 14 août 2007 à 22:36 |
|
alors les trolls pas d'objections valables à ce que j'avance, alors allez donc parasiter ailleurs... Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#20 |
Message de
bricol-tout
, posté le mardi 14 août 2007 à 23:03 |
|
|
Re, je ne sais qui doit aller parasité ailleurs!
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#21 |
Message de
trollougnette
, posté le mardi 14 août 2007 à 23:35 |
|
une soiree sur le meme sujet! ça pour avancer elle avance son altesse
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#22 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le mardi 14 août 2007 à 23:40 |
|
alors les bébés toujours pas au lits ou dans votre bac à sable, vos parents ne sont plus la pour vous surveiller ce soir? Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#23 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le mardi 14 août 2007 à 23:44 |
|
bonne nuit les trolls, on reprendra cette intéressante discussion demain en espérant que la nuit vous aère les méninges, si toute fois il vous reste quelques neurones, ce dont je doute. Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#24 |
Message de
bricol-tout
, posté le mercredi 15 août 2007 à 00:04 |
|
|
c'est plus toi qui devrait les recycler, car passer ta soirée à critiqués les autres celà prouve que tu n'as que ça pour te passer le temps!A toi de faire travailler tes méninges afin de trouver une autre occupation.
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#25 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le mercredi 15 août 2007 à 09:23 |
|
Relisez votre post N° 6, c'est moi qui ai raison et j'en ai apporté la preuve !
Le fait que je prouve vos erreurs ne vous autorise pas à jouer les parasites, sachez donc reconnaître de bonne grâce quand vous vous trompez au lieu de vous comporter comme un gamin jaloux et capricieux. Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#26 |
Message de
fredegonde
, posté le mercredi 15 août 2007 à 12:14 |
|
|
jaloux????????? de quoi???????
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#27 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le mercredi 15 août 2007 à 12:23 |
|
Du fait que j'ai raison et que ça vous gène, le prochain coup renseignez vous et maîtrisez votre sujet avant de me contredire !
Et allez jouer les parasites ailleurs vous polluez ce forum. Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#28 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le mercredi 15 août 2007 à 12:34 |
|
Et apprenez à gérer vos inimitiés, si tout le monde faisait comme vous prendre un pseudo bidon et polluer les post ou il y a un intervenant que vous n'apprécie pas, ça serai une belle pagaille sur ce forum.
Je ne comprend pas votre insistance, j'ai raison et j'ai donner les preuves, si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, c'est grave et je vous plaint.
Mettez vous à la place de MFLD qui attend des réponses exactes et non les inepties de fouteurs de merde...
a bon entendeur.
Ps : et si les modérateurs faisaient correctement leur travail en éliminant les perturbateurs, ce genre de débordement n'arriverait pas. Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#29 |
Message de
Titeuf
, posté le mercredi 15 août 2007 à 18:37 |
|
|
il est nerveux du slip lui
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#30 |
Message de
trollougnette
, posté le mercredi 15 août 2007 à 19:14 |
|
|
titeuf: à ce niveau la ça ne remue plus beaucoup chez notre ami
|
|
 |
|
Sens branchement disjoncteur |
#31 |
Message de
mfld
, posté le jeudi 16 août 2007 à 20:04 |
|
Force est de constater que, nonobstant tout débat sur la forme, ou toute considération sur les personnes, ou encore tout contentieux précédant ce fil, Coucougnette est le seul à m'avoir apporté une réponse argumentée. Je le remercie pour ces éléments objectifs.
Je remercie également, mais dans une moindre mesure, Bricol-tout pour son schéma de cablage type, et Lilloux pour le rappel sur le bornier, que je garde en mémoire pour la suite.
Je prie maintenant tout le monde de considérer ce fil comme clos, et de ne plus y poster, le sujet étant visiblement épuisé sur le fond.
|
|
 |
|