Sous et surtention |
#1 |
Message de
bernard
, posté le 14/08/2007 à 18:05 |
|
Des prises entre 24 v et 380 v suivant les endroits de la maison des ampoules grillent ,pour EDF ce n'est pas une rupture de neutre (installation en tri )
Des jours sans problemes et des désordres sans prévenir ,,,?????
Demande aide d'une lumiere.....
|
|
 |
|
Sous et surtention |
#2 |
Message de
ebac06
, posté le mardi 14 août 2007 à 19:42 |
|
Bonsoir,
Pour EDF, ce n'est pas un probleme de neutre .... jusqu'au DB . Ensuite, cela devient le probleme de l'exploitant ..
Ces problemes sont un des signes de la rupture de neutre, qui mets , suivant la charge, les lignes en serie ( donc a la palce du 230V, on trouve du 400V ).
Controler tous les serrages , et l'etat des cables dans les cages a bornes.
Bonne soirée Eric La meilleure façon d'apprendre , c'est d'observer et de questionner un ancien .
|
|
 |
|
Sous et surtention |
#3 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le mardi 14 août 2007 à 21:36 |
|
Bonsoir
Je confirme les dires D'Ebacs06, symptôme classique de la rupture de neutre suivez ses conseils soigneusement sans rien oublier y compris les bornes en aval du DB. Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|
Sous et surtention |
#4 |
Message de
bernard
, posté le mercredi 15 août 2007 à 08:46 |
|
Bonjour et merci dela rapidité des reponses bravo.....
Une derniere qestion le DB ????
|
|
 |
|
Sous et surtention |
#5 |
Message de
Coucougnette 1er
, posté le mercredi 15 août 2007 à 09:29 |
|
Db = disjoncteur de branchement Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu
Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
|
|
 |
|