Fil Atom  Fil RSS  Sous et surtention #1
 Message de bernard , posté le 14/08/2007 à 18:05
Des prises entre 24 v et 380 v suivant les endroits de la maison des ampoules grillent ,pour EDF ce n'est pas une rupture de neutre (installation en tri )

Des jours sans problemes et des désordres sans prévenir ,,,?????

Demande aide d'une lumiere.....
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Sous et surtention #2
 Message de ebac06 , posté le mardi 14 août 2007 à 19:42  
Bonsoir,

Pour EDF, ce n'est pas un probleme de neutre .... jusqu'au DB .
Ensuite, cela devient le probleme de l'exploitant ..

Ces problemes sont un des signes de la rupture de neutre, qui mets , suivant la charge, les lignes en serie ( donc a la palce du 230V, on trouve du 400V ).

Controler tous les serrages , et l'etat des cables dans les cages a bornes.

Bonne soirée
Eric

 
La meilleure façon d'apprendre , c'est d'observer et de questionner un ancien .
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Sous et surtention #3
 Message de Coucougnette 1er , posté le mardi 14 août 2007 à 21:36  
Bonsoir

Je confirme les dires D'Ebacs06, symptôme classique de la rupture de neutre suivez ses conseils soigneusement sans rien oublier y compris les bornes en aval du DB.
 
Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu

Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Sous et surtention #4
 Message de bernard , posté le mercredi 15 août 2007 à 08:46  
Bonjour et merci dela rapidité des reponses bravo.....

Une derniere qestion le DB ????
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Sous et surtention #5
 Message de Coucougnette 1er , posté le mercredi 15 août 2007 à 09:29  
Db = disjoncteur de branchement
 
Proverbe chinois : Mato sin khonu, thoucha tonkhu

Son Altesse Sérénissime Coucougnette 1er
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    