#1 |
Message de
basnor2
, posté le 25/04/2008 à 12:05 |
|
bonjour, j'ai lu quelques posts concernant les spots très basse tension. a propos de 3 spots 50W alimentés en 12V,on indique qu'il faut utiliser du cable haute température (entre les spots ou/et entre le transfo et le premier spot?) et d'autre part que les spots ne doivent pas être séparés de plus de 0,80m. J'avoue ne pas comprendre la raison de ces prescriptions. Pouvez vous m'expliquer Merci
|
|
 |
|
Spots et cables |
#2 |
Message de
Sacha Tepoilu
, posté le vendredi 25 avril 2008 à 18:42 |
|
Bonsoir
Haute température car le spot TBT émet beaucoup de chaleur vers l'arrière.
La longueur de la filerie est calculée au plus juste dans les spots précâblés pour limiter la chute de tension, si vous les espacez plus il faut augmenter la section.
|
|
 |
|