Fil Atom  Fil RSS  Tableau principal et tableau secondaire... #1
 Message de Olivier-doubs , posté le 25/06/2008 à 22:04
Bonjour tout le monde,

D'ici peu, il va falloir que j'apporte l'électricité dans une annexe chez moi :
après calcul, le tableau principal et le tableau secondaire seront à 45m l'un de l'autre dont un passage de 25 en TPC rouge...

Mes questions :
- Quelle diametre de cable électrique ? 25² en U-1000 r2v ?
- Je dois protéger ma ligne au départ de tableau principal, mais avec quelle puissance ?
- Quelle diametre de gaine TPC rouge ?

Je sais, ça fait pas mal de questions :)
Merci d'avance
Olivier
 
Olivier qui veut apprendre
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Tableau principal et tableau secondaire... #2
 Message de carminas , posté le mercredi 25 juin 2008 à 22:14  
Bonsoir

Cela dépend de la puissance dont vous avez besoin dans l'annexe.

Pour calculer correctement la chute de tension il faudrait également savoir si votre disjoncteur de branchement EDF est à l'intérieur à côté du tableau ou à l'extérieur en limite de propriété.

Pour calculer correctement la protection, il faudrait connaitre le calibre max de votre disjoncteur de branchement EDF.

@+
 
Carminas
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Tableau principal et tableau secondaire... #3
 Message de Olivier-doubs , posté le mercredi 25 juin 2008 à 22:21  
Merci d'avoir répondu... :)

Le tableau de l'annexe servira :
éclairage jardin,
future piscine,
éclairage annexe,
Qq PC ds l'annexe,

Le calibre du disjoncteur de branchement est sur 45 A, il est accolé au mur de la maison et le tableau principal lui est dan sla maison...

Merci
Olivier
 
Olivier qui veut apprendre
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Tableau principal et tableau secondaire... #4
 Message de carminas , posté le mercredi 25 juin 2008 à 22:32  
Ce qui compte ce n'est pas le calibre de réglage mais le calibre max.

Visiblement la longueur entre le disjoncteur de branchement et votre tableau principal est faible donc la chute de tension associée est négligeable

En supposant que votre disjoncteur de branchement ait un calibre max de 60A et que vous utilisez un câble en 25². Cela vous donne alors une chute de tension de 2,2%, ce qui est acceptable.

A mon avis vous pouvez cependant baisser la section à 16² en limitant l'intensité à 40A (9,2kW) en plaçant un disj 40A à l'origine

Prendre du câble R2V avec de la gaine TPC rouge d'au moins 63 (90 c'est mieux surtout s'il y a des coudes) et avec un grillage avertisseur rouge.

Voir principe de branchement joint (adaptez les sections à votre cas).


@+
 
Carminas
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Tableau principal et tableau secondaire... #5
 Message de Olivier-doubs , posté le mercredi 25 juin 2008 à 22:48  
Merci de votre aide :)
Olivier
 
Olivier qui veut apprendre
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png