Tension entre robinet et masse |
#1 |
Message de
Jjo38
, posté le 25/04/2008 à 15:09 |
|
Bonjour à tous, Voila, j'ai acheter une maison il y a 3 ans, et depuis peu chaque fois que je prend une douche, je ressent une patite decharge dans les doigts. Donc, j'ai mesurer entre mes robinetteris et la masse, j'ai 38 V. Est ce normal? Sinon, comment trouver ce qu'il ne va pas? En precisant que mon installation est en triphasée. Merci à tous de votre aide....
|
|
 |
|
Tension entre robinet et masse |
#2 |
Message de
loup blanc
, posté le vendredi 25 avril 2008 à 15:32 |
|
Bonjour
Plusieurs choses Votre tuyauterie , robinetterie en tout cas n'est pas à la terre.
et comme vous avez mesuré 38 V , DANGER.
revoir, ou faire revoir par un electricien LES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES LA LIAISON AVEC LA PRISE DE TERRE
IL Y A RISQUE D'ELECTROCUTION , surtout que vous ne connaissez pas l'orignine de cette tension, issue d'une fuite à la masse d'un appareil électrique.
IL Y A NECESSITE d'une MISE EN SECURITE de votre installation.
Le fait que l'installation soit triphasée n'a pas d'importance ici.
Cordialement
|
|
 |
|
Tension entre robinet et masse |
#3 |
Message de
Jjo38
, posté le vendredi 25 avril 2008 à 20:49 |
|
bonjour Loup Blanc, Merci pour tes infos. D'apres ce que vous dites "Votre tuyauterie , robinetterie en tout cas n'est pas à la terre", doivent ils etre reliès à la terre par un fils? Si ce n'est que cela, je peux le faire. Quant aux liaisons equipotentielles, qu'est ce que c'est? puis je le faire moi meme? Bonne soirèe...
|
|
 |
|