Tension sur terre |
#1 |
Message de
razab
, posté le 09/08/2007 à 13:05 |
|
|
bonjour, je ne connais pas grands chose en elec .mais j'aie un testeur et j'aie tester ma terre avec ma phase et je trouve 88 volt et avec neutre 118 volt. penser vous que cela est normale , naturel ,ou terriblement dangereux? merci pour votre reponse
|
|
 |
|
Tension sur terre |
#2 |
Message de
jol'indien
, posté le jeudi 9 août 2007 à 13:35 |
|
|
Faites ces mesures en aval du disjoncteur général entre Ph N et terre générale... Avec tous les disjonteurs divisionnaires placé en aval coupés
|
|
 |
|
Tension sur terre |
#3 |
Message de
Handy
, posté le jeudi 9 août 2007 à 14:10 |
|
Bonjour, Le fil de terre où tu as pris la mesure n'est pas branché !! Soit tu n'as pas de terre ... dans le sol, soit le fil que tu as mesuré ne la rejoint pas. Cherche la terre et branches y tous les fils (de terre) jusqu'a trouver 230V entre terre et phase. Ton installation n'est pas du tout "sécurité". A revoir ! Salut.
|
|
 |
|
Tension sur terre |
#4 |
Message de
razab
, posté le vendredi 10 août 2007 à 21:45 |
|
|
bonjour probleme resolu.electricien est passer et je n'aie pas tous compris mais sa marche merci de vos reponse rapide et bon cyberbricol
|
|
 |
|
Tension sur terre |
#5 |
Message de
pat570
, posté le mardi 14 août 2007 à 10:15 |
|
|
oh c'est dommage on ne saura pas... tant mieux quand même pour Razab
|
|
 |
|