#1 |
Message de
vw85
, posté le 01/08/2007 à 08:30 |
|
salut, j'ai prévu un cable "terre" de 4mm pour le brancher sur le chauffe-eau, mais ou dois-je le placer car au niveau du branchement electrique en dessous il y a de quoi y mettre une phase, un neutre et une terre qui seront au bout du cable 3g 2.5 sur la prise spécialisée . donc si il y a déjà une terre de mise, ou dois-placé l'autre de 4mm2 ? sur le chassis ? j'ai prévu cette terre pour la liaison équipotentiel et qui repartira vers deux nourrices mais là en 6mm car je n'avais plus de 4mm est-ce important cette difference. et enfin j'informe que ma plomberie est en PER.
|
|
 |
|
Terre sur chausse -eau |
#2 |
Message de
Handy
, posté le mercredi 1 août 2007 à 10:33 |
|
Bonjour, Bien sûr, du 4 conviendra pour cette liaison puisque la terre 2,5 était déjà suffisante ! Forme le bout du fil en boucle (ou pose une cosse) et glisse la sur le boulon juste en dessous de la "bulle terre" de ton image entre 2 rondelles et serre avec un écrou. Salut.
|
|
 |
|
Terre sur chausse -eau |
#3 |
Message de
vw85
, posté le mercredi 1 août 2007 à 13:24 |
|
|
salut et merci pour ta réponse, donc si j'ai bien compris,je mets mon 4mm avec le 2.5, et mon repiquage vers les deux nourrices est-il correct de le faire meme avec du per ? @+
|
|
 |
|
Terre sur chausse -eau |
#4 |
Message de
Handy
, posté le mercredi 1 août 2007 à 14:05 |
|
correct de le faire meme avec du per Correct et possible >> oui mais probablement superfétatoire. Salut.
|
|
 |
|