Bonjour, je viens de voir sur un message que le type A était uniquement que pour la plaque de cuison et le lave linge , mais il savére que j'ai mis sur le 32a le four et le lave linge ,car je n'ai pas de plaque de cuison et 2prises GTL au tableau et pas prévu de circuit 20A spécialisé pour le four ,pour d'autres oui .Le consuel doit passer et ne peu pas revenir en arriere . Le consuel peut il me refusait. Merci de vos réponses . Pierre k
|
|
 |
|
Type A |
#2 |
Message de
bio38
, posté le mercredi 30 avril 2008 à 12:46 |
|
Bonjour, Le circuit 32A est OBLIGATOIRE et sa section est de 6mm². Si tu branche le circuit four (2,5mm²) sur un disjoncteur 32A, effectivemment Monsieur consuel va avoir un souci!!!
Ensuite, si l'appartement en question est du genre studio ou F1 et qu'il est équipé des appareils terminaux (four...) il peux eventuellement tolerer ça mais tout dépend de l'inspecteur.
|
|
 |
|
Type A |
#3 |
Message de
Patsy
, posté le mercredi 30 avril 2008 à 13:25 |
|
Bonjour, Un four se met sur un circuit spécialisé 20A, pas sur le 32A. Si vous n'avez pas de plaques, ce circuit doit être présent mais rien dessus. Vous devez avoir au moins 4 circuits spécialisés en place, peu importe ce que vous mettrez dessus (le four au moins...). Le consuel peut émettre un avis défavorable (c'est même sûr...), reste à savoir si cela nécessite une contre visite (payante) ou une mise en conformité (attestation sur l'honneur).