Bonjour, Je viens de recuperer un activar 16 donc voila la doc: lien : stevenengineering.com/tech_support/ ... le mien à comme ref: atv16u29n4
Je n'ai pas compris le branchement de la borne "AIC" (voir page 15 et 16), dois-je le relier a la borne COM ??
Merci d'avance
|
|
 |
|
Variateur de vitesse tri |
#2 |
Message de
Electro73
, posté le vendredi 25 avril 2008 à 11:32 |
|
Bonjour,
Non ne pas raccorder cette borne: c'est une entrée pour contrôle de vitesse avec un courant variable ( intensité entre 0 et 20/40mA ). C'est plus simple d'utiliser un potentiomètre entre COM - AIV et +10V