statut : invité
|
|
|
|
Votre avis sur un tableau de répartition |
#1 |
Message de
gini-ric
, posté le 11/05/2008 à 08:21 |
|
Bonjour,
Ce forum est très sympa et on y trouve manifestement quelques spécialistes. Du coup, je vous embête encore avec une question. L'image jointe représente mon tableau de répartition. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il vous semble OK ? Merci.
|
|
 |
|
Votre avis sur un tableau de répartition |
#2 |
Message de
fif133
, posté le dimanche 11 mai 2008 à 09:40 |
|
Salut,
ben déjà il y a un truc qui me chagrinne : ton délesteur, tu compte mettre quoi comme type ??? Moi j'éviterai de le mettre directement sur le cable d'arrivée du disjoncteur de tête car il n'est pas protégé... J'utiliserai un délesteur indirect avec des TI (je peux te conseiller si tu veux...). De plus il est relié sur le congélateur, tu peux me dire ce que tu vas délester sur le congélateur ????
Au fait il te sert à quoi ton délesteur ? Tu as un chauffage central il me semble....
Ton 40A type A est trop chargé, tu n'as droit de mettre dessus que ta cuisinière, une prise, 4 lampes et ta VMC par exemple (je me suis fais avoir par le consuel déjà...).
Personnellement je mettrai la chaudière sur un circuit le plus simple possible pour éviter que l'inter diff ne saute pour un défaut quelconque et coupe l'alimentation de la chaudière.... (j'aurais mis un disj diff, plus cher mais pas de risque de coupure du à un problème sur autre circuit).
Un autre truc (à moins que ce ne soit qu'un schéma...) l'alimentation des inter diff se fait par le bas pour avoir les sorties en haut pour pouvoir mettre un peigne...
b>Conseil pour le parafoudre : il faut faire le chemin le plus court possible entre la phase et la terre pour que ce soit efficace...
Qu'est-ce que vous en pensez les autres ? Plusieurs avis valent mieux qu'un seul...
|
|
 |
|