Bonjour à tous,

J'ai un souci de calcul de charge "poids"
j'explique: je veux faire un genre de passerelle en U à froid de 120x60x6.
Alors 2 longerons reliés par des traverses de même section, portée entre les 2 plots de fixation 10mètres.
Ma question est de savoir quel poids peut supporter ces 2 longerons au milieu avant de fléchir, en laissant ces longerons droit pour l'instant avec 5 traverses.
Dans le cas ou le poids soit trop faible je pense donner un arc.
cordialement
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Charge sur un U profil à froid #2
 Message de max59 , posté le jeudi 27 septembre 2007 à 22:44  
J'ai pas fait de calculs mais je suis certain que des UPAF de 120 sur 10mètres ne reprendront aucunes charges et qu'ils se "déverseront" sous leur poids propre.
Par contre, en associant une membrure à 1 m au dessus, comme une lisse de garde-corps et en la liaisonnant avec montants et diagonales, cela créera une poutre en treillis qui sera capable de reprendre des charges conséquentes.
Sur 10 m c'est ça, ou deux IPE de 300 à 360
A+
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Charge sur un U profil à froid #3
 Message de chameau35 , posté le vendredi 28 septembre 2007 à 11:24  
bonjour max59

merci pour ta réponse.
j'ai fais un croquis de ce que je voudrais ou à peut près.

En donnant une flêche au profilé de 1mètre au centre sachant que l'ensemble est formé de 2 longerons espacé de 900m/m et relié par des traverses du même profil, ajouté à ceci une rembarde garde corps et le tout fixé sur 2 blocs de béton .

Es-ce que le fait de donner une flêche et de fixer aux extrémitées l'ensemble permet de supporter un poids plus important?

le poids maximun à supporter est de 200kgs sur un terrain à usage personnel.

cordialement

 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Charge sur un U profil à froid #4
 Message de max59 , posté le vendredi 28 septembre 2007 à 14:15  
Ce pb n'est pas aussi simple; le calcul d'un arc sort du domaine de l'isostatique et de mes compétences.
Je maintient que cette réalisation peut se faire soit par poutre triangulée de 1m de hauteur soit par poutre type "virendel" (poutre à barettes), et que les charges d'exploitation admisibles seraient suppérieures à 1000 kg uniformément répartis. (les passerelles doivent supporter 150kg/m² et se souvenir de l'accident du chantier de St Nazaire!)
Il te faudra confier cette étude à des pro, et ce, pour des questions de responsabilité civile.
A+
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Charge sur un U profil à froid #5
 Message de chameau35 , posté le vendredi 28 septembre 2007 à 15:52  
re

Encore merci pour ta réponses, je crois que ca va me donner du fil à retorde cette histoire de pont.

cordialement
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    