statut : invité
|
|
|
|
Normes pour un garde corps d'escalier |
#1 |
Message de
Jean la Bricole1
, posté le 20/03/2008 à 23:20 |
|
Bonsoir je suis en train de fabriquer un garde-corps qui a 1 mètre de hauteur. J'ai des montants verticaux tous les 27 cm. Quel intervalle doit-on prévoir entre les éléments horizontaux ou les éléments parrallèles à la rampe ? Merci beaucoup d'avance.
|
|
 |
|
Normes pour un garde corps d'escalier |
#2 |
Message de
métallo77
, posté le vendredi 21 mars 2008 à 15:36 |
|
270 c'est beaucoup trop, la norme c'est 110mm si tu veut qlq chose d'estetique je te donne la regle du calcul du barreaudage
|
|
 |
|
Normes pour un garde corps d'escalier |
#3 |
Message de
métallo77
, posté le vendredi 21 mars 2008 à 15:55 |
|
calcul de barreau
tableau = longueur + norme = 110 divisé par diamétre de barreau + 110
ex : 2000mm + 110= 2110 divisé 124 =17,01-1 = 16 soit le nombres de barreau 16 barreau = 17 vides (déduire l'épaisseur des barreau du tableau)
soit: 16 multiplié par le diam barreau 14 = 224 (2000-224= 1776) pour avoir un equart identique: 1776divisé par 17=104,47 ci-joint doc... bon courage
|
|
 |
|
Normes pour un garde corps d'escalier |
#4 |
Message de
métallo77
, posté le vendredi 21 mars 2008 à 15:56 |
|
|
suite doc
|
|
 |
|
Normes pour un garde corps d'escalier |
#5 |
Message de
Jean la Bricole1
, posté le vendredi 21 mars 2008 à 19:15 |
|
Bonsoir Merci beaucoup de tes précieux renseignements. C'est très sympa !Mon garde-corps d'escalier sera fabriqué avec du tube en acier ; un montant (un barreau) fixé sur le côté à chaque marche avec un système de ma conception et confectionné par un manufacturier. Ces barreaux sont mécano-soudés sur une rampe. Comme l'espace entre chaque barreau est trop important, un enfant pourrait tomber, j'ai prévu de tendre des cables en acier parrallèlement à la rampe. J'aimerais donc savoir l'intervalle entre chaque cable. je pensais mettre 4 cables, avec donc un intervalle de 20 cm environ, ou bien 6 cables avec environ 14 cm. (Je dois avoir un nombre pair de cables : je les pose par paire.)
Je mets un croquis, le dessin indus n'est pas mon métier !
Merci encore
|
|
 |
|
Normes pour un garde corps d'escalier |
#6 |
Message de
Jean la Bricole1
, posté le vendredi 21 mars 2008 à 19:19 |
|
|
Voilà l'escalier brut
|
|
 |
|
Normes pour un garde corps d'escalier |
#7 |
Message de
Jean la Bricole1
, posté le vendredi 21 mars 2008 à 19:25 |
|
|
encore une avec mes excuses pour le désordre ambiant
|
|
 |
|
Normes pour un garde corps d'escalier |
#8 |
Message de
métallo77
, posté le vendredi 21 mars 2008 à 20:39 |
|
slt, il faudra que ton câbles passe dans tes tubes pour la résistance.(donc les percé en fonction du diam de ton câble.) sinon la normes est une question d'assurances, à partir du moment ou la tete peut passer le reste du corps suit........... le mieux serai que tu rajoute un autre barreau intermédiaire a chaque fois... et tu n'aura pas de soucis...
je reste à ta dispo si tu a des question...
|
|
 |
|
Normes pour un garde corps d'escalier |
#9 |
Message de
Jean la Bricole1
, posté le vendredi 21 mars 2008 à 22:07 |
|
Salut pas de barreau intermédiaire, j'ai vu ce genre de garde-corps, on dirait la cage d'une ménagerie. Le procédé des câbles en acier inox (entourés d'une gaine en plastique translucide) a été adpté sur un escalier d'un local commercial, mais je n'avais pas pris les mesures. Le câble traversera chaque barreau et entrera dans le premier tube percé sur un seul côté pour ressortir plus bas ! J'aimerais connaître les normes entre les câbles parrallèles à la rampe. Pour l'intervalle entre les barreaux, je connais. Merci encore
|
|
 |
|
Normes pour un garde corps d'escalier |
#10 |
Message de
métallo77
, posté le samedi 22 mars 2008 à 00:27 |
|
pas de norme pour le câble, ou 110 au maxi.
Bon courage.....
|
|
 |
|
Normes pour un garde corps d'escalier |
#11 |
Message de
Jean la Bricole1
, posté le samedi 22 mars 2008 à 11:14 |
|
Merci Mettalo de tes conseils. A plus
|
|
 |
|
Normes pour un garde corps d'escalier |
#12 |
Message de
Jean la Bricole1
, posté le samedi 22 mars 2008 à 11:30 |
|
Resalut j'ai regardé avec soin le croquis que tu m'a mis Voilà les normes. - 1 mètre en hauteur pour les garde-corps dans les parties horizontales et 0, 90 m dans les parties montantes en verticalité. (1 000 mmm) - 0,11 m entre chaque barreau. (110 mm) - 0,18 m entre les lisses. (118 mm ) - 0,05 m entre le première lisse et la ligne des nez-de-marche (50 mm)
Comme je dois mettre un nombre pair de câbles, il faut que j'en mette 6 sur la hauteur.
Ces normes de 1988 n'ont été pas changé dis moi, puisque dans les écoles il a fallu remonter récemment la hauteur des garde-corps par exemple ? Pour un appartement non destiné à recevoir du public, les normes ont-elles changé ?
Cordialement et encore merci.
|
|
 |
|
Normes pour un garde corps d'escalier |
#13 |
Message de
Jean la Bricole1
, posté le samedi 22 mars 2008 à 11:35 |
|
Resalut j'oubliais une chose : - un garde-corps qui a des barreaux espacés de 11 cm n'a pas besoin de lisses intermédiaires entre la main courante et la ligne des nez de marche. - un garde-corps muni uniquement d'une rampe avec des lisses intermédiaires distantes de 18 cm, sachant que la première est à 5 cm de la ligne des nez-de-marche n'a pas besoin de barreaux verticaux. Les deux éléments ne sont pas exclusifs !
Cela correspondant aux garde-corps que je peux voir mais sur lesquels je ne peux prendre de mesures.
Encore merci.
|
|
 |
|
Normes pour un garde corps d'escalier |
#14 |
Message de
métallo77
, posté le samedi 22 mars 2008 à 16:34 |
|
c'est document ne sont pas d'aujourd'hui, je suis actuellement en formation, et c'est ceux la que l'on ma remit... Je pense que les normes n'ont pas changer...!!!
|
|
 |
|
Normes pour un garde corps d'escalier |
#15 |
Message de
Jean la Bricole1
, posté le samedi 22 mars 2008 à 19:52 |
|
Merci Metallo 77 tu m'as fait gagner 56 € ; c'est le prix que coûte le recueil concernant ces normes PO1 - 012 de juillet 88, vendu par l'AFNOR. (En tapant sur GOOGLE "Normes d'un garde-corps" tu arrives sur les normes de l'AFNOR, mais sans en lire les détails.) Encore un grand merci. A plus
|
|
 |
|
Normes pour un garde corps d'escalier |
#16 |
Message de
Jean la Bricole1
, posté le dimanche 23 mars 2008 à 00:02 |
|
salut tu as raison Metallo, les normes de 88 restent d'actualité ! La preuve que les normes de bon sens n'ont pas à être changées ! A plus et encore merci
|
|
 |
|