statut : invité
|
|
|
|
Accelerateur eau chaude |
#1 |
Message de
isaric
, posté le 11/06/2008 à 15:40 |
|
bonjour on m'a installé un accelerateur grundfos comfort pour alimenter les points d'eau éloignés. il est installé sur la tuyauterie sortie au dessus du chauffe eau ( depuis 7 ans) depuis 2 mois l'accelerateur se bloque regulierement ( toutes les semaines ) je suis obligé d'ouvrir l'appareil de regarder si " la boule " à l'interieur qui sert aussi de filtre est propre. ce qui est toujours le cas. des que c'est remonté, l'appareil se remet en route. aujourd'hui, le plombier est venu suite à une fuite sur le joint sur la tuyauterie qui sort au dessus( là ou est installé l'accelerateur ). il vient de m'annocer que tout est rouillé et il ne voit pas pourquoi l'accelerateur se bloque quelqu'un a t il une idée ? la mienne est que l'accelerateur n'est pas monté sur la boucle d'eau chaude mais sur la conduite principale, et y a t il un lien avec l'usure prematurée du chauffe eau. j'ai deja changé la resistance , il y a 2 ans. lorsque l'accelerateur se bloque, je n'ai plus d'eau chaude meme en laissant coulé.... merci de vos conseils
|
|
 |
|
Accelerateur eau chaude |
#2 |
Message de
boitaclou
, posté le mercredi 11 juin 2008 à 22:50 |
|
en général une pompe de bouclage se monte sur le retour d'eau chaude sanitaire sur le ballon grundfos est une bonne marque: 7 ans c'est déjà pas si mal pour une vie de pompe de bouclage si tu changes souvent la résistance il faudrait voir du côté de la température de reglage de l'eau du ballon (48 à 52°)
|
|
 |
|
Accelerateur eau chaude |
#3 |
Message de
Pierrequiroule1
, posté le jeudi 12 juin 2008 à 06:00 |
|
Bonjour,
Un circulateur de bouclage n'est jamais monté sur la canalisation principale. On se demande d'ailleurs ce qu'il viendrait faire là. Par ailleurs, c'est un circulateur particulier qui justement ne comporte pas de pièces qui risquent de s'oxyder.
On ne voit pas du tout ce que représente cette boule qui sert de filtre. Une photo serait plus explicite.
S'il devait y avoir de la rouille quelque part, ce serait dans le ballon lui-même, sauf bien sûr si les canalisations sont en acier, ce qui est interdit.
Il faudrait connaître le schéma du bouclage qui comporte forcément un clapet antiretour, mais avec un circulateur placé sur le tube principal, bien que ce ne soit pas sa place, même si ce circulateur est arrêté, l'eau chaude devrait parvenir aux robinets.
Suivant vos connaissances en hydraulique, il est possible aussi que vous parliez de bouclage, qui doit comporter un tube supplémentaire pour ramener l'eau à l'entrée du ballon, et qu'en fin de compte, ce n'en soit pas un.
A+ L'énergie la plus propre et la moins coûteuse est celle que l'on n'utilise pas.
PQR
|
|
 |
|
Accelerateur eau chaude |
#4 |
Message de
ISARIC
, posté le jeudi 12 juin 2008 à 19:33 |
|
voici une photo depuis ce soir , j'ai de l'eau sous le chauffe eau
ce n'est pas 7 ans mais 5 ans que l'installation est faite neuve , chauffe eau aussi est ce que le grundfos est bien monté, pourquoi je n'ai pas d'eau chaude lorsque l'appareil ne fonctionne pas. est ce une erreur de montage car le plombier montait ce materiel pour la 1ere fois. cordialement
|
|
 |
|
Accelerateur eau chaude |
#5 |
Message de
Pierrequiroule1
, posté le jeudi 12 juin 2008 à 20:26 |
|
Re,
Cette pompe est la bonne pour cette application, mais elle devrait être montée sur le retour de boucle, que l'on ne voit pas sur la photo. Il faudrait une vue des raccordements du bas.
Certains modèles sont déjà équipés d'un clapet antiretour, mais logiquement, si le sens de montage est correct, le clapet devrait laisser passer l'eau.
En tout cas, elle est à déplacer.
A+
L'énergie la plus propre et la moins coûteuse est celle que l'on n'utilise pas.
PQR
|
|
 |
|