Fil Atom  Fil RSS  Baisse de pession chaudière de dietriche City 2.24 #1
 Message de vanille91 , posté le 18/04/2008 à 21:47
Bonjour à tous . Voila mon problème ma maison est chauffé par une chaudière de marque de dietriche City 2.24. Tous les 2 à 3 jours je dois rajouter de l eau car la pression décent à 0,5 bars voyants rouges allumés je ne trouve aucune fuite sur l installation, le radiateur le plus haut de la maison a été purgé mais sans résultat .généralement la pression est a 1,5 bars mais la elle tourne à 0,5bars et passe à 2,5bars en chauffe. Merci d avance pour vos diagnostiques
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Baisse de pession chaudière de dietriche City 2.24 #2
 Message de Rajea, , posté le vendredi 18 avril 2008 à 21:54  
Bonsoir,
Il faudrait voir si la vanne ( mise à l'égout ) de surpression n'est pas défectueuse. Elle pourrait être restée légèrement ouverte par un dépôt de calcaire.
Cordialement.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Baisse de pession chaudière de dietriche City 2.24 #3
 Message de Bret , posté le vendredi 18 avril 2008 à 23:26  
Vase expansion HS ????,
De combien d'année date l'installation?
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Baisse de pession chaudière de dietriche City 2.24 #4
 Message de vanille91 , posté le samedi 19 avril 2008 à 10:13  
Bonjour ! Je vous remercie tous les deux de vous être penché sur mon problème de chaudière. Rajea vous avez mi dans le mille la fuite provenait bien de la vanne de surpression. Après dépose et un bon nettoyage puis repose, (elle été pleine de résidu). La pression reste stable. Après cette intervention faut il faire une purge du circuit. Pour réponse à Bert la chaudière est de 2002 Encore merci a vous deux
Cdlt.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png