 Message de derfenat , posté le 16/04/2008 à 20:14
Explication des photos: U et V c'est le moteur de la pompe (phase et neutre), la terre étant branchée sur 11. le fil bleu (12), c'est la protection "manque d'eau"

Info sur le pressostat: XMP 12 bars
"Les contacts 1-2, 3-4 se ferment par chute de pression. Deux possibilité de branchement:
-en utilisant le contact 1-2 ou 3-4 en serie avec l'alim d'une bobine d'un contacteur de puissance 220v ou 380v
-en monophasé puissance maxi 1,5 Kw borne 1 et 3 alim en 220, borne 2 bornier moteur, borne 4 condensateur moteur."

Question: comment raccorder le pressostat dans le boitier de la pompe? Merci d'avance.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Brancher une pompe immergée avec un pressostat #2
 Message de Bob 35 , posté le jeudi 17 avril 2008 à 10:32  
bonjour
déconnectez le schunt brun des bornes 41 et 42 je suppose car j'ai du mal à voir sur la photo pour y raccorder le câble du pressostat
utilisez les contacts 1-2 du pressostat
a+
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png