bonjour je cherche a creer une cascade de chaudieres , simple et bon marché
oublier les RVL et autres reguls a 600€
on m'a parler de mettre un aquastat , pour declencher la deuxieme chaudiere mais je ne sais pas comment faire ? si quelqu'un connait le truc , je le remercie d'avance
|
|
 |
|
Cascade de chaudieres |
#2 |
Message de
jjj
, posté le lundi 16 juin 2008 à 22:46 |
|
bonsoir
faudrait qu'on retrouve en conso ce qu'on économise en régul................ il faut des tempos (retard a lenclenchement et durée minimum de mise en marche , anti courts cycles.... gestion des pompes.....)
c'est pourquoi cette cascade? quells chaudieres ? (ça aidera a vous aidez de le savoir)
|
|
 |
|
Cascade de chaudieres |
#3 |
Message de
Pierrequiroule1
, posté le mardi 17 juin 2008 à 08:35 |
|
Bonjour,
Vous avez deux solutions économiques pour enclencher la seconde chaudière.
- Un aquastat placé sur le retour général qui enclencherait la seconde chaudière sélectionnée si la température de ce retour devenait inférieure à la valeur réglée (par exemple 70° pour une installation 90/70).
- Un thermostat extérieur qui enclencherait la seconde chaudière sélectionnée si la température extérieure devenait inférieure à la valeur sélectionnée.
Dans les deux cas, il est préférable d'insérer un relais temporisé dans la commande pour que la demande soit confirmée dans la durée de la temporisation choisie. On évite ainsi un battement du contacteur dû à une incertitude.
Ce relais électrique est un modèle que l'on insère directement sur la ligne du relais ou du contacteur.
A+ L'énergie la plus propre et la moins coûteuse est celle que l'on n'utilise pas.
PQR
|
|
 |
|
Cascade de chaudieres |
#4 |
Message de
lucien91
, posté le mardi 17 juin 2008 à 19:22 |
|
merci pour cette explication , je pense utiliser la solution externe , il me faut trouver la temperature a laquelle ma premiere chaudiere est au taquet !
ca ne devrait pas etre trop difficile
pour mes chaudieres deux frisquets 23 Kw , classiques , env 18 radiateurs , pas tous utilisés
|
|
 |
|