 Message de dodu74 , posté le 03/05/2008 à 16:20
Bonjour,

Je constate que ma chaudière s'enclanche trop souvent en mode économique.

Voici ma "configuration":

Chaudière HAAS et SOHN de 1988, à mazout et bois. Brûleur Cuenod C4.
Régulateur sur chaudière Aquatrol qui permet de choisir la température de l'eau de la chaudière.
Commutateur-Régulateur du circuit : Honeywell W964F avec horloge hebdomadaire.
Un boiler de 120 litres est chauffé par le circuit d'eau chaude. L'eau circule en permanence via une pompe DANFOSS. Le boiler chauffe également en électrique la nuit si besoin.
La pompe d'alimentation du circuit des radiateurs est une DANFOSS qui tourne en permanence. Il y a une vanne qui se ferme et qui s'ouvre en fonction des instructions données par le W964F : Alimentation en eau chaude des radiateurs.
Il y a une sorte de vanne 3 voies ?? qui se trouve entre la tuyauterie de la chaudière à mazout et celle à bois. Il s'agit d'une OVENTROPP sur laquelle il y a un moteur.
Le circuit de la chaudière à bois est chaud (à la même température que celui du boiler), ce qui laisse supposer que l'OVENTROPP est naze, car en mode économique, la chaudière ne devrait rien laisser sortir en dehors du boiler. J'ai isolé tous les tuyaux.

Comme il s'agit d'une maison de week-end, on tourne en Mode Confort uniquement le week-end et jours fériés.

Lorsque je me trouve à faire des travaux et que la chaudière est en mode éco, j'entends la chaudière se mettre en route toutes les 15 minutes environ, ce qui n'est pas normal puisque le circuit des radiateurs est froid.
A part le boiler et de la chaudière à bois, il n'y a pas d'autre consommateur d'eau chaude, donc pas de pertes.

Cela vient-il de la fameuse vanne OVENTROPP ou y-a-t il une subtilité que je n'ai pas pigée?

Je vous remercie pour vos réponses.

D. DURIG / Genève

 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Chaudiere Haas+Sohn Mazout et bois qui s'enclenche trop souvent #2
 Message de ROL5457 , posté le dimanche 4 mai 2008 à 07:10  
Bonjour

Il me semble tout d'abord que ton schéma ne représente pas la réalité(il faudrait controler,avant d'aller plus loin).La vanne aprés la pompe chauffage devrait être une vanne 3 voies!, c'est à dire un tuyau retour chauffage revenant sur cette vanne.
Il faudrait nous dire aussi comment est asservi le bruleur fioul est sa vanne qui est en sortie ?
La logique la plus souvent utilisè, est la priorité sur la chaudière bois est vanne 3 voies sortie chaudière fioul fermée avec arret du bruleur impèratif.Losrque plus de bois ouverture V3V ,autorisation bruleur et l'déal serait de fermer la chaudière bois car alors elle est utilisée comme un trés gros radiateur avec ventilation de celle ci comme le clapet est grand ouvert.
Voilà je pense ,ton souci de fonctionnement intempestifs.
En espérant avoir été simple dans la démonstration.

A bientôt


 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Chaudiere Haas+Sohn Mazout et bois qui s'enclenche trop souvent #3
 Message de dodu74 , posté le dimanche 4 mai 2008 à 21:15  
Il est vrai que j'ai fait ce shéma de tête, je vais le refaire la semaine prochaine quand je serais devant la bête.
Je vous remercie pour votre réponse.
En attendant de trouver une solution, j'ai branché toute l'installation sur un minuteur hebdomadaire, du coup, l'installation (sauf les pompes de circulation) est arrêtée.

 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    