Bonjour
J'ai une chaudière Saunier Duval isotwin f24e qui se coupe souvent surtout le soir après les douches, panne affichée F4 . Après plusieurs interventions du chauffagiste (vase d'expansion, électrode d'allumage et pompe changée...) aucune solution n a été trouvée.
J'attends vos suggestions.
Merci d'avance
|
|
 |
|
Chaudiere qui se coupe |
#2 |
Message de
arno
, posté le lundi 24 mars 2008 à 18:19 |
|
salut A t il regardé la tension entre les bornes l'intensité de la ionisation
a+
|
|
 |
|
Chaudiere qui se coupe |
#3 |
Message de
spit59
, posté le lundi 24 mars 2008 à 18:58 |
|
Je pense que l'on peut écarter la sonde de ionisation. Je pense plutôt à une surchauffe! Vérifiez la propreté de votre ventouse amener d'air Vérifiez le réglage de la puissance de votre chaudière ( top gaz )
|
|
 |
|
Chaudiere qui se coupe |
#4 |
Message de
gros51
, posté le mardi 25 mars 2008 à 07:21 |
|
|
deja eu ce prob deja regarder la pression statique et dynamique gaz a peu pres 19 mb sinon ca peut etre le circuit
|
|
 |
|