Chauffage piscine |
#1 |
Message de
Eric
, posté le 01/05/2008 à 11:44 |
|
Bonjour,
j'ai un petit casse tête à soumettre :
je dispose d'une pac alterma 16KW pour PC et sanitaire et une piscine de 90M3 je souhaite chauffer la piscine avec la pac et un échangeur de CIAT PWA6.11 de 11 plaques. Primaire T° 40/33° Débit 2M3/H Secondaire T° 25°/32° débit 1,95M3/H
Coté Hydraulique primaire, pas trop de problème avec une vanne trois voix, une canalisation enterrés et isolées je m'en sors.
Coté secondaire, j'ai un soucis de débit.
La pompe de la piscine fait 15M3/H alors que pour une efficacité de l'échangeur il faut que les débits primaire et secondaire soit proche voir égal.
Dois-je faire une dérivation du circuit piscine et ne chauffer qu'une partie de l'eau ainsi dérivée, ou dois-je augmenter le débit coté primaire ?
Par ailleurs la pac altherma n'est pas prévu pour un chauffage piscine. Comment voyez-vous la régulation à rajouter, sachant que je peux mettre un inverseur sur la commande chauffage de la PAC et sachant que la pac ne va peut être pas monter en T° si la t°ext est trop élevé ( Loi d'eau)
Voila je ne sais pas si je suis clair, j'attends impatiemment vos lumières:)
Eric
|
|
 |
|
Chauffage piscine |
#2 |
Message de
Pierrequiroule1
, posté le jeudi 1 mai 2008 à 12:37 |
|
Bonjour,
La totalité du débit ne passe pas dans le réchauffeur. Cet échangeur est raccordé en dérivation et l'on installe une vanne (PVC pression) de réglage sur le tube direct pour obliger une partie du débit à passer par le réchauffeur.
Pour le reste, il est difficile de répondre sans connaître exactement le matériel et ses capacités de réglage. La vanne trois voies du primaire doit être pilotée par un aquastat placé sur le refoulement du filtre (température du bassin). Le problème risque d'être des courts cycles causés par la modification du débit primaire relativement rapide lorsque la température désirée est atteinte au secondaire.
L'emploi d'un ballon tampon risque d'être nécessaire pour adapter la pac à cette utilisation.
A+ L'énergie la plus propre et la moins coûteuse est celle que l'on n'utilise pas.
PQR
|
|
 |
|
Chauffage piscine |
#3 |
Message de
Eric
, posté le jeudi 1 mai 2008 à 21:39 |
|
Ok pour le débit.
La pompe Altherma est controlé par un thermostat chaud/froid par contact simple. Dés qu'une demande apparait, la pompe et son circulateur se met en branle.
La température de sortie est controlé par une sonde extérieure avec une loi d'eau.
le ballon sanitaire a une sonde qui déclenche la pompe jusqu'à la consigne désirée( 50°)
Je peux effectivement déclenché la vanne 3 voies avec un aquastat qui peut aussi piloter la pompe à la place du thermostat du chauffage.
Ce qui m'inquiète est que la température de sortie risque d'être faible car elle est piloté par la loi d'eau.
|
|
 |
|