Fil Atom  Fil RSS  Choix d'un circulateur? #1
 Message de techtrad06 , posté le 28/04/2008 à 00:26
Bonjour, je rencontre des problèmes avec un circulateur dab va 65/180 qui vient de rendre l’âme (bruit et jeu important sur l’axe de la turbine).
Mon installation de chauffage date de 4 ans et ce compose de deux niveaux de plancher chauffant (90m²) alimentés par une chaudière fioul de dietrich au sol qui passe par une nourrisse faite en 2 pouce au primaire et distribue 2 circuits en 1 pouce 1/4 qui sont équipés de circulateur dab va 65/180 de 98 w et vannes trois voies.
Les nourrisses de chauffage sont des roth de 1p ¼, et tout le matériel vient de la plateforme du bâtiment.
étant électrotechnicien, je me suis beaucoup documenté et j’ai demandé à un chauffagiste les conseils qui me manquais.
Mais au vu de cette panne, je me demande si les circulateurs que j’ai choisi à la construction, sont bien dimensionnés ?
La régulation a était faite par mes soins et jusqu’a ce jour, mon installation me donne toutes satisfactions.
Quelqu’un peut il m’aidé a savoir si il y as un problème de conception ou si j’ai eu a faire à un circulateur de mauvaise qualité ?

 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Choix d'un circulateur? #2
 Message de loup blanc , posté le lundi 28 avril 2008 à 00:48  
Bonjour

Pas étonnant, à mon avis

L'installation est-elle conforme à la doc du constructeur ? j'en doute.

Je n'ai jamais monté des circulateurs, tuyautetrie horizontale, car il y a tout le poids du moteur sur l'axe de la turbine et elle frotte sur le corps.

pour moi, toujours vertical, aucun effoer, et elle se centre naturellement dans le corps, lubrifiée par l'eau qui circule.

Donc pour moi, mauvais montage ...
Cordialement
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Choix d'un circulateur? #3
 Message de jmr74 , posté le lundi 28 avril 2008 à 08:07  
Bonjour,

Le circulateur peut se monter sur une tuyauterie horizontale mais son axe de rotation doit être horizontale et non verticale comme chez vous.

A+
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Choix d'un circulateur? #4
 Message de Pierrequiroule1 , posté le lundi 28 avril 2008 à 08:22  
Bonjour,

Effectivement, le seul reproche est la position du moteur dont l'axe doit être horizontal. L'installation est hors de cause, ce qui ne veut pas dire que ce circulateur convient, mais ceci est une autre histoire.

A+

 
L'énergie la plus propre et la moins coûteuse est celle que l'on n'utilise pas.

PQR
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Choix d'un circulateur? #5
 Message de loup blanc , posté le lundi 28 avril 2008 à 08:49  
re

Effectivement, vous avez raison (c'est parceque je les ai toujours monté tuyauterie verticale, et là, le problème de l'orientation ne se pose pas).
C'est effectivement la position de l'axe moteur qui m'a fait réagir.
Cordialement.

 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Choix d'un circulateur? #6
 Message de techtrad06 , posté le lundi 28 avril 2008 à 17:43  
Merci messieurs pour vos conseils et j’en prend note.
Le circulateur est resté qu’une année dans cette position mais cela a due suffire pour endommager le circulateur.
Je joint des photos actuelles : 1 chaufferie, 2 départ rdc (mur mitoyen a la chaufferie) et 3 régulation.
Pour le choix du circulateur de remplacement, je pense prendre un modèle de taille similaire mais chez Grundfos : circulateur simple 3 vitesses UPS Filetage D : 1"1/2 EA : 180 mm UPS 25-60/180.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Choix d'un circulateur? #7
 Message de phiphi , posté le lundi 28 avril 2008 à 19:44  
Bonsoir.La sonde est montée sur le retour!Ne devrais t'elle pas etre mise sur le départ?
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Choix d'un circulateur? #8
 Message de superplombier , posté le lundi 28 avril 2008 à 19:54  
salut
en voyant les photos, une chose me choque, la distribution en acier galvanise!!!!
 
le soleil brille pour tout le monde
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Choix d'un circulateur? #9
 Message de techtrad06 , posté le lundi 28 avril 2008 à 20:05  
Bonsoir.
Pour la sonde c’est un choix personnel, mais si vous pouvez m’expliqué pourquoi sur le départ c’est mieux, je suis preneur.
Quand au galva je ne comprend pas : es ce un problème d’électrolyse ?
Je le répète, je ne suis pas chauffagiste alors excusez moi si je pense ou je dis des énormités.
Je m’en remets à vous car suite a la lecture de plusieurs sujets, j’ai apprécié le niveau technique et la convivialité.
Merci d’avance pour vos futurs commentaires.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Choix d'un circulateur? #10
 Message de gazier57 , posté le lundi 28 avril 2008 à 20:15  
c est bien du galva sur du chauffage, au moins ca rajoutera de la boue dans l installation........
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png